• Página:
  • 1

TEMA: consulta

consulta hace 7 años 6 meses #170977

  • homero756
  • Avatar de homero756
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
gracias de antemano mi nombre es gustavo estoy haciendo un curso sobre refrigeracion y quisiera saber cual es la dif entre las bombas de vacio de 1 y 2 etapas gracias y a las ordenes en lo que pueda ayudar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta hace 7 años 6 meses #170995

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
www.forofrio.com/index.php/noticias2/49-la-bomba-de-vacio
.
www.hyvac.com/tech_support/2or1Stage%20Pumps.htm
.
www.elaireacondicionado.com/articulos/tecnica-vacio
.
En fin, que la de Dos Etapas logra un mayor vacio, IDEAL PARA EXTRAER LA HUMEDAD, PERO, eso es perjudicial en los Aceites POE, y Un Aceite POE con Humedad, NO RETIRA EL VACIO ESA HUMEDAD, SE DESCOMPUSO, DEJA DE SER ACEITE.
.
En conclusion, comprate una de Dos Etapas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, silenbloc, homero756

consulta hace 7 años 6 meses #170996

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
La bomba de vacío de etapa simple tiene un solo cuerpo de bombeo.
La bomba de vacío de etapa doble tiene dos cuerpos de bombeo y la presión final es mejor que la de un cuerpo.
¿tipos de Bombas de vacío : pistón, membrana, rotativas de paletas, hibridas (eyector-bomba),scroll, roots, difusoras, turbomolecular-drag, sublimación de titanio ,iónicas, criogénicas?
Y aun no es esta la respuesta a tu pregunta.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, homero756

consulta hace 7 años 6 meses #170997

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, homero756

consulta hace 7 años 6 meses #171004

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
ahora la pregunta seria: ¿que son sistemas de doble etapa en refrigeración y en bombas de vacío?

www.monografias.com/trabajos63/compresor...-piston_image001.jpg

www.monografias.com/trabajos63/compresor...-embolo-piston.shtml

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: homero756
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information