• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Roca York mod. DBOI25BGY

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175801

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,tengo una unidad de aire acondicionado marca Roca mod DBOI25BGY que cuando la pongo en marcha ,la unidad interior recibe todas las funciones bien,pero la unidad exterior no se pone en marcha.Yo es el primer Roca que toco y no lo conozco bien.Me podeis decir que paso debo dar para hacer las pertinentes comprobaciones?
Mi intuicion me dice que puede ser la placa de la unidad exterior,pero claro,tambien me puede estar dando una orden la unidad interior con una tensión que no sea la suya y no funcionar tampoco.
Ya os dije en un post anterior que no consigo dar con Roca para una atención in situ,asi que confio mas en vuestras mentes prodigiosas.

Gracias compañeros,
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175802

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo ; aquí te dejo un post sobre el tema forofrio.com/index.php/foro-24/29-manual...dboi-25tech-inverter .
Lo primero sería verificar cableado de interconexión y por último placas electrónicas .
O realizar un Test al equipo y ver que código da , en relación a la avería .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175805

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
hola Silembroc,la unidad interior no detecta averia,ya que no parpadea el testigo.Como ya dije hace todas las funciones pero no se activa la unidad exterior.
Probare hacer esas comprobaciones.
Gracias
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175806

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola silembroc,el enlace para saber los codigos de averias lo han quitado de la pagina,ya no existe,pero gracias,voy a ver si hago mas comprobaciones.

Lo que tengo es una duda,sé que no todos los equipos suelen dar las mismas tensiones de maniobra.Alguien me podria decir que tensión me tiene que dar entre los polos de las maniobras?De esta forma quizas sepa si la placa que esta rota es la interior o la de potencia.
Por cierto,como se le hace un test para saber el codiigo de averia,el cliente no tiene las instrucciones del equipo.

Gracias compañeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175819

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Vaya cuánto lo siento .
Los verán si es posible restaurar los enlaces .

Lo primero sería quitar tensión al equipo para comprobar que la tensión y conexión es correcta así como toma de tierra .

Luego verificamos cableado de interconexión .

Reiniciamos equipo en el modo más favorable para su funcionamiento con máxima demanda o en si tiene opción ( modo TEST) en algunos equipos se activa pulsando + de 4 segundos el botón encendido , en otros levantando la tapa de filtros hay un pulsador en la parte derecha .

Mientras tanto comprobamos tensiones en bornero unit exterior de alimentación y comunicación una será línea , otra neutro y otra el bus de comunicación entre unidades .
Verifica entre l y n así como entre n y el bus de comunicación su tensión en continua .
También es importante verificar el estado de los leds en la placa de unit exterior , te indicarán su estado .
Si todo lo tienes ok lo más probable es que el fallo lo tengas en la tarjeta de unit exterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175834

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Cuando te refieres a la tarjeta extterior,te refieres a la de potencia no? Luego entre el n y el bus de comunicación que tensión tiene que darme en continua?Y suele oscilar esta tensión o es fija?

Gracias por resolverme estas dudas maestros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175844

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
La tensión te oscilará entre 30 y 50 v aprox., si se queda fija suele ser sintoma de problema.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175854

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
te aparece algun tipo de error? en el caso de fallo de comunicación debe aparecerte al poco tiempo después de haber dejado la unidad 5 min. aproximados sin corriente eléctrica. he leido por encima los comentarios y no he visto que te apareciera un error especifico. ¿ deduces el fallo de comunicacion por su anomalia aparente?
con la informacion que estoy leyendo, personalmente haria 2 cosas
1 dejar la unidad encendida varias horas a la espera de un fallo claro con codigo de error especifico.
2 dejar la unidad sin corriente unos 5 minutos , volver a darle corriente y pegar el oido a la unidad exterior a la espera de escucharla procesa sobre la valvula expansion. ( no resuelve mucho , pero si no la escuchas es muy posible que el fallo esta en una de las placas exteriores. )
tambien lo que comenta nuestro compañero anteriormente , si tiene leds compruebalos.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #175975

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
cagofrio escribió:
Hola silembroc,el enlace para saber los codigos de averias lo han quitado de la pagina,ya no existe,pero gracias,voy a ver si hago mas comprobaciones

Ya puedes revisar los enlaces los compañeros han podido restaurarlos.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #176159

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias compañero.
Estuve haciendo comprobaciones,la tension entre fase y neuto bien,me da 228v y entre el neutro y la maniobra me fluctua entre 30-50v en alterna,en continua no da nada.Pero lo mas raro es que ahora despues de unos cuantos dias el equipo a arrancado bien y funciona correctamente todo el tiempo que estuve,pero segun el cliente lo pone y le da fallo al poco rato y el testigo verde parpadeando continuamente sin intervalos.Vuelvo revisarlo y vuelve a ir bien ,pienso y no estoy seguro,porque ya os digo que es la primera vez que toco un Roca york,que pueda ser que el piloto que parpadea no sea la forma que tiene de avisar de que hace un desescarche?y el cliente lo confunda con una averia?

Gracias y un abrazo a esos clacks.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #176160

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Perdona compañero electronfrio,tienes razon,deduci un fallo de comunicacion en un principio porque la unidad exterior no arrancaba ni se escuchaba actividad en la placa
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: electronfrio

Roca York mod. DBOI25BGY hace 7 años 1 mes #176161

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Y gracias compañeros por el enlace.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.439 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information