• Página:
  • 1

TEMA: suelo radiante refrescante

suelo radiante refrescante hace 6 años 10 meses #177471

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola, alguien me podria proporcionar informacion de montaje de suelo refrescante, elementos de la instalacion y sobre todo como evitar la condensacion sin deshumuficadores. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

suelo radiante refrescante hace 6 años 10 meses #177472

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola sumfears para instalar el suelo radiante/refrescante debes calcular las cargas térmicas de las estancias siempre a la más desfavorable , luego aparte de los elementos necesarios para el suelo radiante también necesitarás la electrónica adicional para el suelo refrescante , tal como sensores de humedad relativa en las zonas a utilizar .

Piensa que dependiendo de la zona y clima puedes tener un rendimiento muy bajo del sistema suelo refrescante , por lo tanto es importante antes de realizar la inversión e instalación verificarlo .

Aquí te adjunto una dirección de un fabricante :

www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...77gB7Wkkgcq7HBfQoh2A

Un saludo ☺
Última Edición: hace 6 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

suelo radiante refrescante hace 6 años 10 meses #177474

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Ya te lo ha explicado perfectamente silenbloc.
Lo primero cálculo de cargas riguroso, prestando atencíon a las condiciones de humedad.
Según esas cargas, podrás intuir si para alcanzar la temperatura de confort tendrás condensaciones o no, y si bajando subiendo la temperatura del agua para evitar esas condensaciones alcanzarás temperatura de confort, sin tener que instalar deshumidificadores.
En algunos casos lo podrias solucionar a traves de regulacion con un split para secar el ambiente interior.

Un saludo.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por albiranz.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

suelo radiante refrescante hace 6 años 10 meses #177485

Respuestas muy buenas las de los compañeros, solo añadir que la elección del suelo refrescante, no es muy acertada, debido, que aunque esté bien calculado y demás, vas a necesitar mucho mas que el verano, para enfriar bien la casa. Por eso es necesario los aparatos de frío y desumectadores.
Personalmente no me arriesgo a ponerle solo.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

suelo radiante refrescante hace 6 años 10 meses #177496

Grandes aportes de los compañeros.

Resumiendo, hay que saber asesorar muy bien al cliente de como funciona un suelo refrescante, los pros y los contras para luego no tener sorpresas y por supuesto realizar un buen estudio teniendo en cuenta factores como el aislamiento de la vivienda, la zona geográfica, humedad relativa en ambiente, si su uso va a ser algo esporádico o la vivienda tiene una ocupación constante para evaluar si este sistema es el más adecuado o quizás otro tipo sería el más conveniente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Calefaccióneltorno
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information