• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Necesito añadir Flux con esta varilla?

Necesito añadir Flux con esta varilla? hace 6 años 6 meses #180754

  • jordi_ramis
  • Avatar de jordi_ramis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos los que han comentado esta hilo, la verdad es que son muchas cosas y voy a intentar resumir las dudas que me quedan ya olvidándome de la varilla esta en cuestión:
a) En una instalación de Aire acondicionado en vivienda, puedo soldar cobre-cobre con estañao-plata al 5%?
b) Debo usar fundente?
c) En polvo o líquido?.
d) Puedo usar un soplete de butano normal y corriente?.
Gracias de nuevo a todos los que aportan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito añadir Flux con esta varilla? hace 6 años 6 meses #180755

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola compañero,
a) estaño no, para frio y clima tiene que ser varilla como dice la normativa, estaño solo para fontaneria y calefaccion (agua)
b) para cobre-cobre no necesitas fundente
c) no necesitas
d) con esos sopletes de butano no alcanzas la temperatura necesaria para soldadura fuerte, tiene que ser oxigeno-butano / oxigeno-acetileno o algun soplete de los portatiles (para tuberias hasta 1/2 o 5/8) tipo torch/mapp (botellas amarillas) que sea apto para soldadura fuerte.
Te recomiendo que pases por la sala cursos y cursillos del foro, ahi tienes documentacion interesante para aclarar las dudas que te puedan surgir.
Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito añadir Flux con esta varilla? hace 6 años 6 meses #180761

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
PREGUNTA RELACIONADA AL TEMA ,porque creen que los decapantes o fundentes la mayoria viene en polvo si es conveniente para aplicarlo en pasta ,cual es la explicacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Necesito añadir Flux con esta varilla? hace 6 años 6 meses #180763

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information