• Página:
  • 1

TEMA: Proyectado poliuretano en conductos.

Proyectado poliuretano en conductos. hace 4 años 8 meses #190764

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola buenas tardes,
He ido hoy a una vivienda a sustituir una maquina de conductos, y sorpresa con lo que me he encontrado. He visto que el dueño había proyectado con poliuretano la parte exterior del conducto, y me dice que así no hay nada de ruido y termicamente hay menos perdidas tanto de frío como de calor. Esto se puede hacer??? que consecuencias puede traer??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyectado poliuretano en conductos. hace 4 años 8 meses #190765

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno y que tiene de malo, es que si quiere poner marmol le sale mas caro, jolin eso lo unico es que con el tiempo se seca y se descompone, y ya no se si es bueno o malo para el ser humano,eso es un derivado del petroleo,asi que cambia la maquina y no digas nada,cobra y corre, eso alfinal se pone negro por lo que es,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyectado poliuretano en conductos. hace 4 años 8 meses #190766

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno y que tiene de malo, es que si quiere poner marmol le sale mas caro, jolin eso lo unico es que con el tiempo se seca y se descompone, y ya no se si es bueno o malo para el ser humano,eso es un derivado del petroleo,asi que cambia la maquina y no digas nada,cobra y corre, eso al final se pone negro por lo que es,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyectado poliuretano en conductos. hace 4 años 8 meses #190769

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En numerosas ocasiones pensamos que la utilización de determinados materiales en el montaje de instalaciones viene impuesta por diferentes normativas y esto no es así.
El RITE al igual que otros reglamentos no prohíben nada, salvo en casos contados en el caso de los conductos nos habla de las características que tiene que tener el material por ejemplo en materia de seguridad la UNE-ENE 13.403 nos habla de conductos no metálicos, la 14.303 sobre la conductividad térmica y el CTE nos habla de de los niveles de ruidos o protección contra incendios.
Con todas estas normativas el instalador tiene que diseñar su red de conductos, si quiere aumentar el nivel de protección acústica y a su vez las perdidas por conductividad proyectando piruletano esta en su derecho, otro tema es que el diseño de los conductos este mal realizado y a tenido que buscar la solución de proyectar piruletano a los conductos porque suenan mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyectado poliuretano en conductos. hace 4 años 8 meses #190774

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ojo al dato que es inflamable y propagador de llama , el calor de un halógeno o cualquier otro elemento puede generar un accidente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information