• Página:
  • 1

TEMA: Duda cambio de bomba de condensados

Duda cambio de bomba de condensados hace 3 años 8 meses #192784

  • rbermejo
  • Avatar de rbermejo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola chic@s,

Llevo un año con los aires acondicionados parados y no encuentro la manera de que un técnico me eche una mano así que he decidido intentar reparar mis maquinas.

Creo que es algo sencillo pero me gustaría compartirlo con gente con experiencia (yo tengo nula ). El caso es que se me ha averiado la bomba de condensado, la tenia escondida en un falso techo y al abrirlo la conexión eléctrica que conectaba en la bomba hizo cierre.. cacharro averiado (salta el diferencial si lo conecto).

El caso es que el sistema de aires es bastante antiguo y ademas, conectan dos splits. Mi duda es si podría sustituir la bomba averiada sauermann si 2750 por la equivalente SI 30.

La idea es no cambiar el bloque de detección si no solo la propia bomba, así me evitaría tener que descolgar los aires (adjunto foto, Mitsubishi SKM283henf), es decir, conectar el conector rj y los tubos de entrada/salida.

Que opinais vosotros?

Muchas gracias de antemano
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda cambio de bomba de condensados hace 3 años 8 meses #192785

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
como es que no encuentras "la manera de que un tecnico me eche la mano" no entiendo?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda cambio de bomba de condensados hace 3 años 8 meses #192791

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
no veo ninguna problema en hacer el cambio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda cambio de bomba de condensados hace 3 años 8 meses #192796

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El detector lo tienes que revisar si o sí, necesita un mantenimiento , igual por eso se quemó la anterior .
Lleva una malla filtrante que evita los residuos sólidos lleguen a la bomba de condensados si hay orden de evacuar el agua de condensación y el filtro está saturado la bomba se activa al estar trabajando sin agua, no se refrigera se calienta y se quema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Duda cambio de bomba de condensados hace 3 años 8 meses #192824

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Otro que no encuentra un técnico para que le mire la maquina. Haber si con esto de la pandemia están todos en casa recluidos, voy a hablar con el manager por si me e despistado y soy el único que trabaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Duda cambio de bomba de condensados hace 3 años 8 meses #192829

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
talves ya encontraron la manera de trabajar desde casa y no nos avisaron estos canijos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information