TEMA: futuro de la climatizacion. ¿aerotermia?

futuro de la climatizacion. ¿aerotermia? hace 2 años 9 meses #194748

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
He realizado un curso de aerotermia en las últimas semanas. En un principio no tenía muy claro lo que podía extraer del curso, ya que la aerotermia en máquinas no dejan de ser bombas de calor aire-agua y estos equipos llevan ya bastantes años en el mercado sobre todo a nivel instalaciones centralizadas.
Lo primero que oyes es que va a ser por cuestiones normativas ya aprobadas y publicadas en el BOE prácticamente el único sistema de climatización que se podrá instalar en viviendas; las calderas de gas en vivienda nueva están descartadas por rendimiento, la producción de ACS tendrá que ser en un 70% por energías renovables. Un ejemplo para una vivienda de 100 metros con un consumo máximo de 14000 kw/h año pasa a estar limitado a 3800 kw/h, ¿cómo se consigue?, pues lo primero los arquitectos tendrán que aislar los edificios y las viviendas con aislamiento al máximo, cristales con triple cámara etc.
En las máquinas aquí entran a saco los nuevos refrigerantes que realmente son viejos conocidos, pero que estaban limitados por el RSIF como el R-32. amoniaco y el futuro rey el R-290 o propano, estos gases permiten obtener agua hasta los 70 grados así pues con el ACS y la legionela el problema está solucionado .
Los fabricantes ya tienen equipos homologados y a la venta, una instalación típica seria en la terraza la condensadora y en la cocina un armario igual que una nevera que tiene en su interior la valvuleria , bombas y acumulador de ACS.
Pero lo mejor de todo es que estos equipos darían a la vez calefacción por suelo radiante a baja temperatura, ACS a 55 grados y para colmo agua fría para fan-coils si fuese necesario, ¿cómo lo veis?.
A todo esto los fabricantes ya disponen de kits para montar placas fotovoltaicas que alimentarían de forma autónoma a los equipos.
Yo actualmente llevo un edificio que por el día se autoabastece con placas fotovoltaicas y acumula en baterías para la iluminación nocturna, el sobrante de electricidad me lo envía para calentar ACS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

futuro de la climatizacion. ¿aerotermia? hace 2 años 8 meses #194749

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Existen calderas equipadas con motores stirling, como puede ser una de biomasa de okofen, que los gases de expulsion calienta el fluido y genera electricidad aumentado el rendimiento a mas del 110 por cien.
Estan desarrollando proyectos de acs central con la produccion frigorifica de las centrales de los supermercados... Son muchas las soluciones posibles.

En mi opinion no existe una unica sino que habra que implementar soluciones en funcion de las zonas.

En mi zona un hospital tiene el suministro electrico de socorro con unas calderas a gas para generar, en invierno tiene calefaccion y acs en verano solo acs ademas de sumistro de socorro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

futuro de la climatizacion. ¿aerotermia? hace 2 años 8 meses #194750

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Nosotros hemos eliminado las calderas de gas por aerotermia altherma alta temperatura , debido a excesivo precio y gasto de el mismo aprovechando así las ayudas que se ofrecen por implantarlas.
La cogeneración o tricogeneración es rentable si se aprovecha con energías como la absorción , auto consumo , producción eléctrica venta y apoyo acs aunque en verano te sobra energía .
Última Edición: hace 2 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

futuro de la climatizacion. ¿aerotermia? hace 2 años 8 meses #194754

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
LA aerotermia altherma alta temperatura de daikin se a quedado obsoleta, yo tenia dos instalaciones de ACS con el mismo sistema y placas solares. El sistema se componía de dos circuitos en cascada de 134-A y 410, hay que decir que fue la pionera en su clase, actualmente con el R-290 y R-32 se consiguen esas temperaturas en circuito basico.
Daikin en su catalogo ya dispone de equipos de R-32 con temperaturas de 70 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

futuro de la climatizacion. ¿aerotermia? hace 2 años 8 meses #194792

Saludos, suena como algo que puedes utilizar de corto a mediano plazo amigo, pero todos sabemos que el futuro de la climatización está en las calderas, ya que son equipos que estan diseñados específicamente para eso, entonces es importante que tomes siempre en consideracion el tipo de equipo que utilizas por ejemplo son buenas calderas, económicas, prácticas de seguro son lo que necesitas
Última Edición: hace 2 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.