TEMA: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND

FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62882

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola a todos.....

Aquí os dejo un "publirreportaje" de mi creación, a ver si os parece interesante....

Os comento un poco la historia del tema para que podáis compartir conmigo el "interés" del asunto.

Esta semana pasada mientras hacía la puesta en marcha de unas enfriadoras de agua en unos terrados de unos apartamentos, me encontré junto a una de ellas un compresor Scroll Copeland sustituido.

Y aquello que te pica la curiosidad.... ¿porqué lo habrán cambiado?

Pues nada... tiro de téster, compruebo bobinas y.... las tres cortadas.
No hay continuidad en ninguna de ellas.

Que raro.... qué habrá pasado?

Pues nada.... aún dándome bastante pereza porque el acceso al terrado no es cómodo ni mucho menos, y el compresor pesa, me lo eché al hombro y a la furgoneta con él.
Objeto de estudio en camino.

Hoy he tenido tiempo y me he armado de radial....

Bueno, aquí os dejo el resultado, con comentarios diversos.

Espero que os divirtáis tanto como yo mientras he estado "operando"....

Un saludo a todos.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62884

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
He aquí el objeto de estudio, o paciente:
.
.
.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62885

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62886

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62887

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Empezamos la operacion, corte a la soldadura superior:
.
.
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62888

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
y apertura de la "cabeza", donde se encuentra el tubo de descarga:
.
.
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62889

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
parte inferior de la cabeza, se aprecia por dónde sale el gas comprimido
.
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62890

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
ahora vemos la parte superior de la espiral "fija", la que no se mueve
.
.
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62891

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
fijaros en este curioso tubito de plástico negro que sale de un lateral de la espiral superior. Se trata de la válvula de "sobrepresión" del Scroll.
Si la presión en descarga es muy elevada esta válvula se abre y por ese tubito envía el gas de nuevo a la parte de baja del compresor...
.
.
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62892

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62893

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 semanas #62894

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.