• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: eficiencia de aire acondicionado

Re: eficiencia de aire acondicionado hace 11 años 11 meses #89950

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Ahhhhh vale vale no sirve para la climatizacion porque se utiliza el cop es lo que entiendo.

ahora diferencia entre eer y seer?

Un saludo y gracias Heliogeo
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eficiencia de aire acondicionado hace 11 años 11 meses #89951

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Como que no, si que sirve. Vuelve lo a leer.
En realidad son lo mismo. Solo cambia que uno es para refrigeración, y el otro para calefacción.
Un aparato de climatización emite las dos cosa. Por eso tiene COP y EER
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eficiencia de aire acondicionado hace 11 años 11 meses #89953

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
-=Viti=- escribió:
Ahhhhh vale vale no sirve para la climatizacion porque se utiliza el cop es lo que entiendo.

ahora diferencia entre eer y seer?

Un saludo y gracias Heliogeo

Hola de nuevo Viti.

El EER si que sirve para climatización, sólo que es el índice de eficiencia energética para el ciclo de refrigeración y el COP para el de calefacción.

Sobre tu pregunta respecto a la diferencia entre SEER y EER, esta se encuentra en que la primera se calcula en diferentes circunstacias y unidades de tiempo y la segunda es instantánea y condiciones estándar.

Te pongo un ejemplo.

EER unidad (X) Potencia frigorífica 9.000 W
Potencia eléctrica 3.000 w
Unidades de EER 3 (*)

(*) Estas capacidades se basan en las condiciones siguientes
Temperatura interior 27ºC Bulbo seco, 19ºC Bulbo húmedo
Temperatura exterior 35º bulbo seco
(En las unidades partidas, se suele dar una cantidad de metros de tubería frigorífica.)

Para el cálculo del SEER se emplea una fórmula que es bastante engorrosa de desarrollar, pero como veo que te interesa el tema, te adjunto el enlace donde puedes visualizar la consulta e incluso ampliar las respuestas a tu pregunta.

www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/pone...isitos_aireacond.pdf

Espero que resuelva tus dudas, no obstante si necesitas ampliar o desarrollar la consulta y puedo ayudarte, no dudes en solicitarlo.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eficiencia de aire acondicionado hace 11 años 11 meses #89961

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Estoy leiendo el documento gracias, pero para continuar y no seguir dando palos de ciego diferencia entre bulbo seco y bulbo humedo?


►'Rendimiento estacional en modo frío’ (SEER) rendimiento representativo de todo el periodo de refrigeración, calculado como la demanda energética de refrigeración para todo el periodo de refrigeración dividida por la energía eléctrica absorbida durante el mismo periodo, ambas en kWh/a
► ‘Rendimiento promedio en modo activo’ (SEERon) rendimiento para el modo activo durante la estación de refrigeración, calculado con los rendimientos específicos para cada temperatura bin (EERbin(Tj)) y ponderados con la horas bin

La diferencia entre ambos esque el SEER es la demanda que se necesitara para pasar toda la epoca de refrigeracion es decir si estamos en Andalucia con temperaturas exteriores a 38 las maquinas posiblemente esten de promedio trabajando a un 80% a eso le sumamos la potencia y lo dividimos entre el consumo. A diferencia de que el SEERon tendriamos que tener en cuenta unicamente las horas a las que va a estar en funcionamiento y la temperatura de consigna.

Algo asi no?

Un saludo
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 11 años 11 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eficiencia de aire acondicionado hace 11 años 11 meses #89963

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas noches Viti.

La temperatura de bulbo seco es la que se mide con el termómetro de ambiente normal y solo es alterable en su escala, a la función de aumento y disminución de la constante de temperatura, por lo que indica el valor de calor sensible

La temperatura de bulbo húmedo (se llama así porque se utiliza para su medición, un termómetro con el bulbo envuelto en un trozo fieltro empapado con agua destilada) se determina al aplicar una corriente de aire a la zona húmeda, y como efecto de la evaporación del agua establece una medida alterada por dos constantes, la temperatura y la humedad relativa, de este modo lo que indica es el valor de calor total (sensible + latente).

Como antes te acompaño de un enlace para ampliar la información.

www.academiatesto.com.ar/cms/temperatura-del-bulbo-humedo

Espero que te hayan quedado claros estos dos conceptos.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information