-=Viti=- escribió:Ahhhhh vale vale no sirve para la climatizacion porque se utiliza el cop es lo que entiendo.
ahora diferencia entre eer y seer?
Un saludo y gracias Heliogeo
Hola de nuevo Viti.
El EER si que sirve para climatización, sólo que es el índice de eficiencia energética para el ciclo de refrigeración y el COP para el de calefacción.
Sobre tu pregunta respecto a la diferencia entre SEER y EER, esta se encuentra en que la primera se calcula en diferentes circunstacias y unidades de tiempo y la segunda es instantánea y condiciones estándar.
Te pongo un ejemplo.
EER unidad (X) Potencia frigorífica 9.000 W
Potencia eléctrica 3.000 w
Unidades de EER 3 (*)
(*) Estas capacidades se basan en las condiciones siguientes
Temperatura interior 27ºC Bulbo seco, 19ºC Bulbo húmedo
Temperatura exterior 35º bulbo seco
(En las unidades partidas, se suele dar una cantidad de metros de tubería frigorífica.)
Para el cálculo del SEER se emplea una fórmula que es bastante engorrosa de desarrollar, pero como veo que te interesa el tema, te adjunto el enlace donde puedes visualizar la consulta e incluso ampliar las respuestas a tu pregunta.
www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/pone...isitos_aireacond.pdf
Espero que resuelva tus dudas, no obstante si necesitas ampliar o desarrollar la consulta y puedo ayudarte, no dudes en solicitarlo.