• Página:
  • 1

TEMA: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw

No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94125

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Holas buenas noches ya.

Os comento tengo un cliente donde la maquina es fujitsu asy12lsacw "inverte" donde la unid interior si funciona vent , pero condesadora le llega corriente pero no arranca ni compresor ni vent exterior.


He observado que me da un codigo de erro la luz de timer tiene un parpadeo continuo y la luz roja de operantion se queda fija. de presion creo que esta bien no la he podido poner en funcionamiento pero tiene presion es R-410a, he desmontado la condesadora para observa si alguna placa de estas maravillosas invertes estaba quemada o algun elemento del la misma condesadora estaba roto y nada a la visa todo bien.


Gracias de ante mano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94193

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola comprobaste la sonda,comprobaste el clixon del compresor,si esta abierto y no cierra no arranca, en el foro en la sala de jose tienes compresores, en fuyitsu tienes los codigos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94204

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Compañero, acabas de abrir un post pidiendo ayuda en una averia que te ha surgido, estas averias junto con otras de otros compañeros estan a la orden del dia, y tenemos a colegas del sector que cada dia aprenden de ello. Por esto desde el Staff de Forofrio te pedimos nos indiques la solucion que se llevo a cabo para poder dar como cerrado el post y lo marquemos como averia solucionada. Todo esto hace facil la convivencia en
nuestro foro y lo realizamos entre todos mas profesional.

Atentamente:


Administracion y Moderacion, Forofrio.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94231

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola
al compresor no le llega corriente en este caso tendria que ser corriente continua ¿verdad? ¿donde busco la sala de jose?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94233

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola encantado Miky

Eso hare Miky
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94327

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Lo primero que debes hacer es comprobar si tienes tensión de comunicación entre placas. Y despues...

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94330

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Hola Ruiceta aquí te pongo los códigos error, espero te sirvan.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No funciona condesadora fujisut asy12lsacw hace 11 años 9 meses #94331

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Perdona me los deja sin poner, es pero que ahora si. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information