• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Roca BCVO-25-38/F

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94616

  • instaltoni
  • Avatar de instaltoni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
buenas comprueba que en laplaca a mano derecha tienes los cables de alimentacion de 220 comprueba que le entren bien luego prueba en el regletero de conexion del termostato si entre R y B tienes los 24v si los tines el problema esta en el cableado del termostato te dejo las intrucciones con esquemas incluidos por si te ayudan comprueba el transformador
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por instaltoni.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94636

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Bueno gente finalmente pude resolver el problema. Una vez comprobado que tenia 220v entrada, y 24v salida del trafo me he dedicado a revisar todo el cableado y gracias al archivo proporcionado por nuestro amigo "instaltoni" he podido dar con el fallo se trata de un relé o vimetalico que estaba saltado,os adjunto foto para que sepais a lo que me refiero.
Por lo visto cuando salta dicho rele la placa queda sin corriente.
Pido a los moderadores si lo consideran cierren el tema.
Muchas gracias a todos por vuestra inestimable ayuda. ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-47 ,.-47 ,.-47 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94670

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno me alegro que este resuelto, pero lo lamentable es que por no rearmar la maquina, tener que comprar las dos placas,todas las placas, tienen un fusible de proteccion, un boton de rearme esto salta por algo, o se dispara,pero hay otro tipo de seguridades tambien, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94676

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
joseb71 escribió:
hola bueno me alegro que este resuelto, pero lo lamentable es que por no rearmar la maquina, tener que comprar las dos placas,todas las placas, tienen un fusible de proteccion, un boton de rearme esto salta por algo, o se dispara,pero hay otro tipo de seguridades tambien, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola joseb71, por lo de las placas no hay problema,se devuelven y listo. Que levante la mano el que no se haya equivocado alguna vez en una profesión tan compleja como la nuestra, a mi parecer el procedimiento fue correcto, si yo examino una placa con los fusibles intactos,entrada alimentación 220v y salida 0 Voltios pues blanco y en botella...
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94696

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
¿Donde compras tu las placas, que las devuelves y te las abonan sin mas?,

Porque eso es cojonudo....o no. Detodas formas estoy de acuerdo con Josep.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94702

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Destroller escribió:
¿Donde compras tu las placas, que las devuelves y te las abonan sin mas?,

Porque eso es cojonudo....o no. Detodas formas estoy de acuerdo con Josep.[/qu
Amigo destroyer,tu puedes estar con quien quieras...pero de una cosa si estoy seguro, y es que no tengo que dar explicaciones ni a ti, ni al amigo Jose de lo que tengo que hacer con las placas. Por lo tanto me parece una extralimitacion por vuestra parte. ,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94745

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, no te enfades, que una placa tenga tensión de entrada y no de salida puede ser por muchos motivos como has podido comprobar, cualquier protección te bloquea la placa, un presostato, etc... Me alegro que hayas resuelto.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94748

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola pabloclimatic,agradezco tu comentario.Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94749

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Jose y destroyer, no seais tan duros con Jurado.

O acaso no habeis cometido nunca un error en un primer diagnostico.

Yo intento y suelo no etivocarme, pero reconozco que he fallado alguna vez en los diagnosticos.

Quien diga que no se ha comido una placa, es mentira. jjjjjjjj

El problema de las placas es que dificilmente te la abonen, salvo que seas sat de la marca, o buen cliente.

Hay marcas que no te las abonan.

Por eso se te planteo la pregunta.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94788

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola Multimarcas,gracias por tu comentario.En cuanto al tema de placas pues que quieres que te diga... yo trabajo para una empresa importante,con lo que movemos mucho material y me consta que mas de una vez se ha devuelto material sin problemas, por otro lado cuando pasa un caso así yo entrego el material a la empresa y me olvido, que después la empresa se lo cobra al cliente o lo devuelve,ese ya no es mi problema y por eso me molesto que los compañeros, JOSE y DESTROYER se metieran en ese asunto.
Gracias y saludos´.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94789

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues lo siento que te molestara el comentario,hay personas que cometen errores y entre esas estoy yo, pero no veo la razon, de que otra persona tenga que hacer comentarios,romano haces el favor no me conoces,si la verdad ofende,
pues eso,al final saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca BCVO-25-38/F hace 11 años 9 meses #94799

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola joseb71, conozco tu buen hacer en este foro,por mi no hay problema,un rebote lo tiene cualquiera y me gustaría zanjar el tema y que algún moderador cierre el hilo, pues al fin y al cabo la avería esta solucionada y esto ya no tiene sentido, es mas propongo que se eliminen los posts a partir del momento en que yo digo que la avería esta solucionada.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information