TEMA: Bonita Reparacion.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111531

  • jorl
  • Avatar de jorl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
A mi me suena a que es la válvula, o algún filtro tapado. Quizas alguna basurita moviendose, que cuando se invierte el ciclo se desplaza y por eso no falla mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111533

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No he abierto este post para hablar del gas.
Yo trabajo con este y no me ha dado ningun problema,seria el primero.
Pero da igual,de momento el problema no parece el gas.
Realmente las presiones y los rendimientos acompañan al mal funcionamiento.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111534

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hoy he consultado la carga con fabrica y es correcta.
La tuberia es 5/8,1 1/8 pero por distancia,en realidad son 40 mts,la aspiracion cambia a 1 3/8.
He cambiado la vet y aunque ha mejorado la baja (-8º)aun es insuficiente,la alta sigue por libre.
Si aumento la carga se me dispara el alta.Si abro la vet me llega retorno y no sube la baja.
Quizas me he equivocado pero he ganado (de -25º a -8º).No será este el problema definitivo pero esa vet no regulaba bien.
He medido la diferencia de temperatura entre entrada y salida del filtro de liquido y no hay diferencia.
Entre entradas y salidas de v4v,tanto en alta como en baja,me varia un incremento entre 10 y 12 grados.
Me estoy planteando que esté aquí el problema.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111535

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ahora ya no son 25 ahora son 40 mt ,la diferencia entre las líneas de la v4 vias la diferencia es de 2°C o entre 10 a 12°C.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111536

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
silenbloc escribió:
Ahora ya no son 25 ahora son 40 mt ,la diferencia entre las líneas de la v4 vias la diferencia es de 2°C o entre 10 a 12°C.

Eran muchos metros y los he contado de verdad.Son 40.
No son 2º,el incremento es de 10-12º,algo pasa.
No recuerdo la lectura,ya que apunté el incremento.Si viene la aspiracion a 4º al pasar por la v4v hacia compresor,se transforma en 15º.(con ligeras variaciones)
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111537

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues entonces tienes 2 problemas uno en la v 4 vias y otro en el compresor , ya que como no te asegures un buen retorno con esa distancia de línea frigorifica fallará, yo de tí instalaría un separador de aceite cuando cambies la v 4 vias, creo que es lo mejor. Y ya de paso en la unit int revisa estratificaciones de aire, buen caudal de retorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111538

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues parece que la V4V es la culpable, esa diferencia de 12º lo demuestra.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111542

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lozano escribió:
Pues parece que la V4V es la culpable, esa diferencia de 12º lo demuestra.

Creo que esta claro.La cambiaré.
Pero me hace pensar si he hecho bien con la vet.De -25 a -8 he ganado 17º.
Aunque la instalacion no acabe de funcionar en la vet pasaba algo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111543

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Se me ocurre que el origen del problema pueda ser el mismo, restos de soldadura, el filtro de malla de la VET vieja ¿estaba limpio?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111544

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lozano escribió:
Se me ocurre que el origen del problema pueda ser el mismo, restos de soldadura, el filtro de malla de la VET vieja ¿estaba limpio?

No te lo puedo decir porque es una de estas grandes.Ahora no se el modelo pero es de estas soldables compactas,no es T5,es tipo TE2 pero grande y soldable,sin malla,orificio incorporado nº8.(Danfoss)
No tiene importancia pero llevaba una Sporlan.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111545

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que sería buena idea antes de instalar la nueva V4V hacer una limpieza a la instalación y eliminar posibles restos de soldadura y suciedad, no sea que la nueva VET y V4V se vuelvan a fastidiar con el tiempo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111546

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lozano escribió:
Creo que sería buena idea antes de instalar la nueva V4V hacer una limpieza a la instalación y eliminar posibles restos de soldadura y suciedad, no sea que la nueva VET y V4V se vuelvan a fastidiar con el tiempo.

Creo que tienes razon y seria una muy buena practica pero por otros motivos no lo voy ha hacer.
Lo que si cambiaré la v4v y el deshidratador.
Con la fuga de inicio y el cambio de vet ya se ha sacado dos veces el gas y se ha restituido.Ahora nuevamente lo haré.Quizas si se hubiera sustituido el filtro en la primera intervencion hubieramos evitado algún problema,pero..... no se hizo.
Recordad que es una buena práctica y de bajo coste sustituir los filtros,mas aun cuando ya te ves obligado a intervenir una instalación.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.