TEMA: Busca la avería

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141151

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, estoy con multi, hace como un mes me ocurrio algo similar y el problema en mi caso estaba en el desague, faltaba sifón y un poco de caida.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141160

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Haaaaaa!!
También es muy importante que el intercambiador este limpio, es incomodo porque tienes por medio el compresor, la válvula de 4 vías tubos y cableado pero hay que intentar dejarlo lo más limpio posible.

Es normal que se formen los cristales de hielo en la otra cara de la turbina ya que es la parte que está en contacto con el aire más frío.

Lo raro es que no se hallan quejado los clientes, porque estos equipos en ésas condiciones realizan desescarches constantemente y la turbina interior no para ( normalmente se instalan baterías de apoyo).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141257

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
He escaneado esta hoja para que veas lo que te comente.
Es de una 715, pero en el tema de evacuación vale para cualquier modelo de compactas.
Mira las dos medidas es vital que se respeten.
Salu2

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 9 años 3 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141267

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A mí me ha sucedido en algunos equipos nuevos compactos horizontales :
El agua borbotea por la parte inferior del intercambiador pasando por debajo de este de un lado a otro de la bandeja, y aspirando las gotas la turbina.
Solución, instalé una malla fina inox en toda la longitud de la parte inferior del intercambiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141273

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
A mí me ha sucedido en algunos equipos nuevos compactos horizontales :
El agua borbotea por la parte inferior del intercambiador pasando por debajo de este de un lado a otro de la bandeja, y aspirando las gotas la turbina.
Solución, instalé una malla fina inox en toda la longitud de la parte inferior del intercambiador.


Holoa.
No se en cual pero yo he visto eso en un equipo.
Las máquinas que condesan con ventiladores cenrífugos, están preparadas para trasegar bel aire de condensación por conductos, y te permiten una caida de presión dfeterminada.
Si no hay conducto, porque el equipo está junto a las rejas, no hay caida de prersión, por lo tanto aumenta el caudal y la velocidad del aire en el interiuor del equipo. Esto puede producir arrastres de agua molestos.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141274

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
multimarcas escribió:
He escaneado esta hoja para que veas lo que te comente.
Es de una 715, pero en el tema de evacuación vale para cualquier modelo de compactas.
Mira las dos medidas es vital que se respeten.
Salu2

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Hola.

Yo ya soy un defensor acérrimo de los desagües bien hechos. Cuantas veces no habré ido a un cliente que dice: ¡esto siempre ha tiratado agua!, y con hacer bien el sifon solucionado.
La cosa es que este equipo siempre ha dado problemas con aguas, teniendo bien los sifones y niveles. Tuvimos que colocar vandejas devajo .

Yo creo que se pidieron ventiladores de condensación potenciados sin ser necesario.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141292

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues si el sifón antidepresión cumple las distancias entre ejes, el tubo tiene sus desniveles, no esta atascado, habra que tomar otras iniciativas.
El tubo evacuación de que medida es?, como mínimo debería ser de 32.
En una ocasión con un caso parecido al tuyo, despues de intentarlo todo, lo resolví conectando despues del sifón a una garrafa grande, y se resolvió, es una prueba más que puedes hacer.
Lo que dice silentbloc lo he hecho pero con filtrina y conejera. y en algun caso cubrir toda la bateria con ella.
Tambien puedes probar a montar una caja filtros en la aspiración y darle la tupidez que desees.
Montar una polea mas grande en el motor.
Montar un variador de velocidad.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141302

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el sifon, no tiene la culpa de que se tenga tanta humedad ,que deja en el camino dentro de la turbina, los como se quiera llamar, tanta humedad es la que hay que eliminar,,si no hay humedad en exceso,no llega a formarse agua en la bandeja, y la turbina no puede absorver esa humedad del agua para que se forme hielo,saludos
la razon esta en la bateria,baja temp etc hay esta el mal a remediar,
si no se escarcha la bateria no llega a ni ala bandeja ni al sifon ni gotas ni se escarcha, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141303

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
El sifon si tiene la culpa, es importante instalarlo bien, sino luego vienen los problemas, mayormente fugas de agua.

Cuando esta lleno de agua el sifón, no solo tiene la función de antiolores, tambien sirve para separar las distintas corrientes de aire que hay entre el tubo y la bandeja.

Y en el caso de las compactas hay que hacer dos sifones de iguales prestaciones. (Uno por bandeja)

Cada vez que enfriamos aire humedo condensamos agua. En verano es el evaporador y en invierno el condensador que haze de evaporador.

La solución pasa en instalar bien nadamas.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141311

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que yo comento solo sucedido en equipos nuevos (R407C) equipos antiguos con los desagües ok ningún problema.
Llamamos a fábrica y el fallo estaba en que debajo del intercambiador no ponían suficiente silicona, prácticamente lo dejaban caer en la bandeja.
Con la malla y masilla se solucionó el problema.
También influye mucho el tipo de sistema de expansión que lleva el intercambiador exterior con temperaturas exteriores bajas, en algunos equipos llevan acurrater o capilar, pero ése es otro tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141321

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si me parece que lo que dices es cierto, pero si la instalacion, o la maquina, esta bien ajustada,no tiene por que haber tanta gota de agua, y tanta humedad me dices que es culpa del sifon mal colocado mal situado, no sera que la maquina necesita un ajuste,el que pongas un sifon o dos,la maquina producira escarcha,lo que creo que habria que hacer es poner apunto la maquina, un chequeo de gas recalentamiento suben, caudal de aire desescarche etc etc etc , el sifon hara su trabajo, pero digo otra vez quien produce tanta humedad , y el sifon no la va aquitar,
segun dices el los culpable son los sifones, mala instalacion,
pero te sigo diciendo que esa maquina no esta ajustada bien, sea gas la valv,o lo mencionado mas arriba, segun tu es la unica maquina instalada que funciona mal por culpa de sifones . las demas funcionan bien,ninguna mas produce escarcha,que se resuelva con los sifones un 20 % el resto es la maquinay si es asi ,pues que den un cursillo DE COLOCACION los instaladores de los tubos y sifones,apesar de que en la documentacion indican como van los sifones cuantos, y diametro de tuberia, saludos,
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141325

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
joseb71 escribió:
si me parece que lo que dices es cierto, pero si la instalacion, o la maquina, esta bien ajustada,no tiene por que haber tanta gota de agua, y tanta humedad me dices que es culpa del sifon mal colocado mal situado, no sera que la maquina necesita un ajuste,el que pongas un sifon o dos,la maquina producira escarcha,lo que creo que habria que hacer es poner apunto la maquina, un chequeo de gas recalentamiento suben, caudal de aire desescarche etc etc etc , el sifon hara su trabajo, pero digo otra vez quien produce tanta humedad , y el sifon no la va aquitar,
segun dices el los culpable son los sifones, mala instalacion,
pero te sigo diciendo que esa maquina no esta ajustada bien, sea gas la valv,o lo mencionado mas arriba, segun tu es la unica maquina instalada que funciona mal por culpa de sifones . las demas funcionan bien,ninguna mas produce escarcha,que se resuelva con los sifones un 20 % el resto es la maquinay si es asi ,pues que den un cursillo DE COLOCACION los instaladores de los tubos y sifones,apesar de que en la documentacion indican como van los sifones cuantos, y diametro de tuberia, saludos,

LA humedad está en el ambiente, si tenemos niebla cerrada con no mas de 4ºC durante muchas horas de funcionamiento se forma hielo, no solo en la batería, sino por la vandeja y donde quiera que haya agua.
En la vatería se quita el hielo en el desescarche, el de otros sitios se acumula, y dificulta la libre circulación del agua.
El sentido de este post era la desconpensación momentanea de la turbina a causa de la formación de cristales de hielo en la misma, esto era así, y se produjo puntualmente este día, no mas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information