TEMA: Juego de los 12 errores

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145803

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
xeliño escribió:
Hola, sifon sustituyendo la curva a la salida del evaporador y la inclinacion de la aspiracion bajando hacia el compresor

Muy bien Xeliño, era el que faltaba 11/12
esa pendiente en la aspiración ya fue indicada...solo queda la pendiente en dirección al condensador....que esta invertida y con esta hacemos las 12/12
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145804

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
En cuanto tenga un hueco pongo un esquema de la instalación con las correcciones hechas...un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145806

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
mak4na escribió:
a la salida del evaporador.
Es que repondeis muy rápido coh_nes... 1825665966-b
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145820

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Roverman escribió:
goldete escribió:
Yo no soy experto en camaras pero basandome en circuitos de clima echo de menos algun sifon para el retorno de aceite, ademas no estaria de mas colocar una valvula unidireccional en la descarga y corregir la caida de la linea de descarga esta ascendente, que tal un visor de liquido y un recipiente tambien.
Yo veo 2 problemas en este circuito frigorifico por un lado la tuberia de descarga tiene un nivel ascendente con el compresor, aqui el problema es que en la parada se nos inunde las cabezas del compresor de liquido y aceite, yo colocaria sifones cada 4 mts y valvula antiretorno y por otro lado la aspiracion esta con un desnivel de 4 mts aqui colocaria otro sifon para asegurar retorno de aceite.
Dependiendo de la potencia del compresor yo tambien me plantearia colocar varias lineas con distinto diametro para asegurar la velocidad del refrigerante y aceite tampoco seria una locura colocar una valvula manual para contrarestar el peso de la columna de liquido.
Cuando empezaron a comercializarse en los 80 los equipos partidos de potencias grandes como las interclisa, elite etc el tema de los sifones y valvulas reguladoras era un tema importante ya que los compresores caian por falta de aceite todos los dias. Tengo que tener en casa escondido el famoso libro de petete de carrier donde explicaba este tema y su calculo en sus equipos, alguno recordara los cursos en ADESA Fuencarral a Roberto dando vueltas por alli y a un joven timido que fue encargado de totaline y ahora es director comercial Agustin, en fin de eso hace mas de 25 años.
Muy bien goldete, ¿Donde los hechas de menos?...hay sifones y contrasifones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145821

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Qué pena!!!!!! Llegue tarde jiji me ha gustado mucho un ejercisio de este tipo.

Un saludo chavales :)
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145827

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
No sabes cual es el evaporador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145833

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y si es en R410a?
.
.
Ganas de joder, a que nooooo¡¡¡¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145888

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues si fuera de R410a yo la instalaría igual pero con caños de menor sección.
Ya que el sifón del evaporador al estar entre los dos caños me actúa de barrera para el otro caño de succión (a pesar que solamente es necesario el doble caño de succión si la capacidad es < del 25%).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145980

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
De cuanta agua estamos hablando?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #145985

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
poca agua, vas a soldarla union de tubos, y ves que no termina de gotear agua, como terminas con ese goteo que no deja soldar,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #146013

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues yo así lo haría :

Si es tubo flexible, lo pondría vertical el agua se iría depositando en la parte inferior mientras sueldo en la parte superior.
Si es tubo rígido, solidaría un obús en la parte superior que no gotea y conectaría un depósito decantador y la bomba de vacío, cuando ya no goteara en el otro extremo terminaría de soldar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Juego de los 12 errores hace 9 años 1 mes #146016

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
mas datos posicion direccion hacia la meca, union de tubos de cobre por soldadura
en horizontaL,no se puede solda,r por el goteo que tiene uno de los 2 tubos, como quitamos el goteo, no es uno que tiene gota¿¿¿ es el tubo que todavia tiene restos de agua,ni bomba ni gaitas ni flautas, fallaste corazon con acento en la O, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information