• Página:
  • 1

TEMA: Evaporador camara de congelados

Evaporador camara de congelados hace 8 años 4 meses #158182

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Mirad lo que nos encontramos en un evaporador de una cámara de conservación de congelados, uno de los tubos está totalmente aplastado, el evaporador es marca ECO y tiene unos diez años.
Hemos descubierto esto buscando una fuga que tiene en el mismo tubo, aunque no en la parte de la foto.
Alguien se ha encontrado con esto alguna vez y como ha podido suceder?


www.subeimagenes.com/up/evaporador-1-1562044.html
www.subeimagenes.com/up/evaporador-2-1562052.html
www.subeimagenes.com/up/evaporador-3-1562057.html
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, kendobass

Evaporador camara de congelados hace 8 años 4 meses #158183

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ese evaporador tiene mal controlado los descarches y el hielo a buscado lugar para expandirse , controla tiempo y temperatura final de descarche , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friocon, silenbloc, Roverman, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Evaporador camara de congelados hace 8 años 4 meses #158193

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Si no me equyivoco lo que se ve encima es resistencia, no?

resistencia derrite hielo, a su alrededor, pero no todo el bloque, el agua se vuelve a congelar se expande y va haciendo hueco.

Supongo que fue algo puntual en algún periodo en el que la sonsa de evaporador se fue de rango y terminaba los desescarches demasiado pronto, no se.

SALUDOS
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, friocon, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Evaporador camara de congelados hace 8 años 4 meses #158215

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Llevamos el mantenimiento de esta cámara desde hace unos tres años, y hace un par de años le cambiamos una de las resistencias, pero no recuerdo si fue la que está al lado de este tubo, puede que sí. Por lo demás no ha dado ningún problema hasta ahora.
Revisaremos los desescarches por si falla algo.
Saludos
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.385 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information