• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Hitachi-Toshiba. La boda del verano

Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4345

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
El último día antes de irme de vacaciones una buena clienta mía, la que me dejaba la casa en Menorca, me llamo urgentemente.

Mi clienta tiene una empresa, una productora de cine dedicada a spots publicitarios. En el jardín tienen un despacho-anexo, y el aire acondicionado dejó de funcionar.

Fui a echar un vistazo. El compresor se había fundido, derivaba a tierra. Y no me extraña. A parte de ser una vieja bomba de calor HITACHI, la condensadora, situada en el tejado de la caseta, no se podía ni tocar, del calor que hacía ese día. Os juro que era de miedo. Cada vez que dejaba en el tejado una herramienta, al cabo de un minuto no se podia tocar con la mano! Del árbol caian pájaros fritos y dentro de la caseta se podian cocer patatas! El chico y la chica que trabajan dentro ahora estaban apiñados en otro despacho.

Solución de emergencia:

Una boda al más puro estilo cubano!. A la unidad interior de suelo, una HITACHI RAS-186CHF(bomba de calor, 4250frig.), la casé con una unidad exterior TOSHIBA RAS-13LA (sólo frio, 3.200frig.) que tenia para desgüace y que fuimos a buscar a mi casa. Bajamos la Hitachi averiada y la reemplazamos por la vieja Toshiba, aprovechando la instalacion existente (no habia acidez) que era de tubo rígido.

Pero con las prisas se nos había olvidado el tubo de 1/2, así que aproveche tramos de tubería de dentro de la condensadora reemplazada. Un tramo curvado a 90º que soldé a otro curvado a 180º me fueron de perlas!. Luego carga y calibración por manómetros. Pese a que ese día hacía un calor horrible, las recien casadas hicieron un buen equipo.

Hoy, 20 días más tarde, he ido a presupuestar una Fuji 2x1 para la caseta, tal y como acorde que haría a la vuelta. Ya con un calor más normal, aquello enfriaba de pu..a madre! Menos mal que la Toshiba no es bomba de calor, que si no la clienta me hubiera dicho que aguantaria con la chapuza hasta quien sabe!

Me he olvidado de fotografiar la unidad interior.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Por supuesto, me ayudó con la instalación mi amigo Pedro Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.,.-36

Es buen tio Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. pero que se lave las manos, eh!

Saludos.
Última Edición: hace 15 años 8 meses por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4352

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buen apaño xavi me supongo que a lo que nazca le pondran tu nombre jajaja suopongo que sera algo parecido a esto jajajaj , un saludo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4359

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Manu... no te lo explicaron en el cole, no? Bueeeno, yo te lo explico.

La Hitachi, es una chica, y la Toshiba, otra chica. Las chicas con las chicas no pueden tener bebés, si es que no los adoptan. Pero no creo que los chinos les den una niña en adopción, y no es porque sean japonesas las dos (al final me voy a poner como una moto...) sino porque ya son viejas y pronto la van a diñar.

Lo has entendido Manu?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4360

  • gota
  • Avatar de gota
JAVI HAZ UN TRIO

JAJAJAJAJAJAJAJAJA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4362

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Poca coña Gota, que tu no me vistes cuando le meti la manguera a la de arriba, y se lo dejé todo dentro, y la de abajo venga soplar.

Y para colmo, se pusieron las dos a pasarse la una a la otra lo que le meti a la de arriba... Y desde entonces que no paran las muy...

Una es una fresca y la otra siempre va caliente...

Y el Pedro que no paraba de... Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Bueno, eso mismo que dice st_mantenimiento que hacen los argentinos para que no les pase lo mismo a ellos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4454

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Buen apaño, a mi alguna vez me ha tocado inutilizar toda la electronica y conectar todo a la antigua usanza.(reles,ccontactores,etc.)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4460

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 .-19 xavi bienvenido al club .


me imagino que por el tiempo de las máquinas la electrónica no te daría problemas o si. cuenta que en estos casos es lo que mas por cu.. da.


Bravo campeón ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-26.

a se me olvidaba Pedro hizo el trabajo.
me vaso en que si os fijáis en el peldaño último de la escalera está hundido y Pedro es de los mios un ente con mucho peso. ,.-37 ,.-37 ,.-37 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,. -36

con lo cual el que sufrió el calor. xavi con la clienta ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 .

saludos,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4466

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Airvil, amigaso, me dejas sin palabras. Cómo lo has sabido m..m..n?

┏━━━━━━━┓ 
  ┏┓  ┏┫  | | |┣┓  ┏┓ 
  ┣┫  ┗┫━━ ┃ ━━┣┛  ┣┫ 
┏┳┫┣┳┓ ┃ ━━━━━ ┃ ┏┳┫┣┳┓
┃┃┃┃┃┃ ┗━━┳━┳━━┛ ┃┃┃┃┃┃
┗━┳┳━┛    ┃ ┃    ┗━┳┳━┛
  ┃┗━━━━━━┛ ┗━━━━━━┛┃


Saludos.
Última Edición: hace 15 años 8 meses por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4467

  • st_mantenimiento
  • Avatar de st_mantenimiento
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • "todo lo que pueda fallar....FALLARA !!!!!!!!!
  • Mensajes: 5
  • Karma: 1
Esa unidad Hitachi ,es de 4500fr,y se nota que es de modelo viejo.
Y ahora en Hitachi que linea de A/A estan utilizando ,y que modelos se usan por alli o se consiguen??
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4469

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 xavi lo tengo claro, casan bien por que las dos máquinas están refriadas una tosía y la otra estornudaba, it a chis.


lo de la electrónica no tuviste problemas por lo que he visto en el esquema.( ya te pasare factura de las gafas ya que me he dejado la vista)
la toshiba claro dos hilos y tierra y la hitachi me a parecido que la alimentación la llevaba la unidad exterior?.

bueno creo que algún puentecillo tendrias que hacer .

confirma ,.-9 que me gustan los problemillas. gracias.

saludos
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4477

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Que va que va airvil, para nada complicado. La alimentacion la lleva la U.I. Hitachi. La interconexión de la hitachi son 4 hilos, Fase, Neutro para el compresor, y los otros dos para la V4V. Pero como la Toshiba no lleva, conecte los dos hilos y chau.

No si lo más complicado fue trabajar a esas temperaturas. Bajamos la Hitachi con guantes porque abrasaba!

Carlos, no se qué modelos lleva ahora Hitachi. Yo reparo muchas Hitachi pero la mayoría son modelos con unos cuantos años ya. Y no quiero instalar Hitachi porque los recambios son carísimos y el servicio técnico de Hitachi en Catalunya (Frig...ll) son unos bordes y unos sobraos.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitachi-Toshiba. La boda del verano hace 15 años 8 meses #4479

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
En Madrid es lo mismo compañero. Si puedo las quito de circulacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.315 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information