TEMA: Fallo en válvula de 4 vías

Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81283

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros. Esta tarde he ido a ver un aire acondicionado split de 3000 frg, marca Daitsu. El cliente me dice que empieza a funcionar correctamente, calentando bien, pero a los pocos minutos oye un silbido y se pone a echar frío. Efectivamente la V4V invertía el ciclo después de unos minutos de funcionamiento. La bobina de la válvula seguía teniendo tensión durante el cambio a frio. Es un fallo que no me había sucedido nunca, que una V4V se quede atascada en un punto o bypasee es normal, pero esto no lo había visto. Voy a presupuestar una válvula nueva, aunque por el precio de la máquina no creo que se arregle. ¿Es una avería normal?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81289

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Sí que es raro...
Yo he tenido como comentas, que la válvula esté a medio camino, pero nunca que se desplazara...
A ver qué comentan los compañeros

Suerte y saludos monstruo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81297

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
podria ser que le llegara tension a la bobina pero que esta no se energizara
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81299

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
nickaso escribió:
podria ser que le llegara tension a la bobina pero que esta no se energizara

Esto que dices seguro es lo que esta pasando.

Yo tuve exactamente esa averia con esa Marca y Modelo.
Fue una experiencia nueva cuando comprobe que era lo que sucedia ya que al comenzar funcionaba bien y al rato se invertia.
Lo que sucedio en mi caso fue que la Bobina al calentarse por los efectos del Gas y de su propia alimentacion electrica se dilataba y el pelito de cobre que une del terminal a la bobina porque es finisimo pues se corto y al trabajar en frio conecta al dilatar desconecta y fue eso cambie Bobina y nada mas.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81300

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lozano escribió:
¿Es una avería normal?

Bienvenido al mundo de las brujas,gnomos y otras especies,,amigo Lozano.
Jajjajajja,en este oficio pasa de todo.¡¡¡¡Es fantástico!!!!

No se si es normal,pero a veces pasa,,jajajja.Bonita experiencia.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81308

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Lozano, suele ocurrir como dice Frigotron, cambia la bobina y asunto arreglado.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81343

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
jordienex escribió:
Lozano escribió:
¿Es una avería normal?

Bienvenido al mundo de las brujas,gnomos y otras especies,,amigo Lozano.
Jajjajajja,en este oficio pasa de todo.¡¡¡¡Es fantástico!!!!

No se si es normal,pero a veces pasa,,jajajja.Bonita experiencia.


Es cierto jordienex,el mundo del frio raya lo paranormal a veces.Jajaja.
Pero cada avería que nos sale es un reto para nosotros ¿a que sí?
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81346

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
LOZANO a mi me paso lo mismo que ati pero en otra marca y lo que era que tenia un atasco en el distribuidor de la condensadora y me se disparaba la presion de alta asta 35 kg por que no funcionaba el presostato de alta y al coger tanta presion se baypaseaba la V4V sola y paraba por consumo solo limpie el distribuidor y esta funcionando biem hace un mes saludossssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81349

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
Lozano hace poco me algo parecido, al poner en marcha la maquina en modo calor al cabo de 5 minutos invertía el ciclo, comprobé la bobina directamente y estaba bien y fui a presupuestar le la válvula y hablando con el torcu me dijo que le había pasado algo parecido y que le cambiara la bobina se la cambie y listo

prueba y haber si tienes suerte

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81355

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ahora mismo llamo al 807 famoso para pedir la bobina y pruebo. Gracias a todos. Ya os contaré
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81394

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Lozano ¿No habían puesto ya un número normal?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fallo en válvula de 4 vías hace 12 años 4 meses #81396

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
JMC escribió:
Lozano hace poco me algo parecido, al poner en marcha la maquina en modo calor al cabo de 5 minutos invertía el ciclo, comprobé la bobina directamente y estaba bien y fui a presupuestar le la válvula y hablando con el torcu me dijo que le había pasado algo parecido y que le cambiara la bobina se la cambie y listo

prueba y haber si tienes suerte

saludos

grande que harías tu sin tu rusooooooooo jajajajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information