• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120870

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
Hola amigos,
Es una HITECSA CCVB 3002 del año 2002
Este equipo en funcionamiento con solo una etapa trabajando y el compresor trabajando a 16'5 A ,el otro compresor lo desconectaron porque hacia mucho ruido,en fin,cuando me lo miro hoy veo que cuando arranca hace mucho ruido y se va a 66,6 A y no baja,automáticamente cambio demanda de la etapa que funciona,yo diria que si no está clavado está a punto,me equivoco,por cierto:es un Copeland Scroll.

Me podeis ayudar?.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120872

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola friend , lo primero que tendrías que verificar antes de seguir forzando el compresor , es comprobar la tensión que le llega antes y después del contactor desconecta el compresor y lo verificas , luego chequea los valores de sus bobinas y por último analiza el aceite por si tuviera acidez . Esto último con la práctica simplemente pinchando el obus y oliendo el aceite que te queda en los dedos sacas una ligera aproximación , pero es importante verificar su estado con un buen análisis .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, curan12

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120876

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, lo dicho por el colega bien dicho esta, thump_356595
si sube tanto, no se para tendria que dispararse alguna seguridad, el termico interno, si sigue funcionando estara mal,deberia dar proteccion al compresor, estara apuntito de caer,como te dicen ese compresor se esta forzando, compruebalo, pero de la manera que dices eso estara cascao,si en vacio te sube el amp, tendras que cambiarlo,
junto con el aceite ,una limpieza afondo ,etc etc
si no fuera de continuo que fuera esporadico , tendria conexiones flojas,
si baja el consumo, el problema es mecanico rodamientos casquillos etc mal por aceite etc desgaste,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120881

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si es un scroll puede ser que,por alguna razón,gire al revés.
Vale la pena comprobarlo un segundito.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120882

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, querido amigo Friend un gusto de saludarte, las excelentes opiniones técnicas de Silembloc, Joseb y Jordinex, solo deseaba agregar, que es muy posible que el motocompesor pueda girar al revés , como muy comenta nuestro querido amigo Jordinex, del RSTN, si es de 400 V, o RST 220 V, tiene un sonido característico cuando es así, en manometría en baja no se observa variación de succión, en mi opinión sería conveniente verificar el circuito eléctrico , no nos comentas estado del relevador- contactor, térmico, automatismo de entradas de etapas, etc., un alto amperaje puede ser por muchos motivos aparentes, motocompesor trancado por girar al revés, o por problemas mecánicos como se ha expresado, problemas de fases, si no tiene térmico el contactor, como parece ser, 66 A de consumo, eso puede ser al faltante de alguna fase y podría ser la que cierre con el térmico PTC, sería bueno hacer un muy buen diagnóstico del circuito eléctrico antes de entrar en “cirujia”, je,je,ejeee, el otro motocompesor hace lo mismo, además de tener el correcto automatismo de potencia, relevador.contactor, su correspondiente térmico en relación al consumo nominal y de trabajo y un relevador de protección por cambio de fases, es lo que se me ocurre querido amigo, un cálido saludo para ti y para todos vosotros, queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120910

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
Muchas gracias a todos compañeros,vamos a presupuestar un compresor nuevo,ya que también el frigorista del club dijo anteriormente era el compresor,este señor se dedica a tocar las cosas estando nosotros haciendo el mantenimiento,él habia desconectado salida contactor y maniobra de la etapa.
Gracias de nuevo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120911

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
Puede ser que girara al revés desde siempre?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120912

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si todos los componentes trifásicos dep equipo funcionan correctamente , no tiene porque.
Otra cosa es que alguien ajeno manipulara el cableado de fuerza de ése compresor por algún motivo.
En Hitecsa y otros muchos fabricantes chequean TODO el cuadro eléctrico antes de salir de fábrica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120915

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,se chequea, y esta en pruebas trabajando para cojer temp, presiones, consumo etc,fugas , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120937

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
HOLA AMIGOS,
MUCHAS GRACIAS POR LOS CONSEJOS,PERO ESTOY VIENDO CLARO QUE INDEPENDIENTEMENTE DE NOSOTROS QUE LLEVAMOS EL MANTENIMIENTO EN EL CLIENTE DE LA CLIMATIZACIÓN DE VARIOS GIMNASIOS,PARECE QUE TIENEN A UN FRIGORISTA INTERNO QUE SU TRABAJO ES IRSE PASANDO POR VARIOS DE ELLOS Y TOCANDO LOS EQUIPOS,POR EJEMPLO,ABRO HOY LA CONDENSADORA DE UNA Y ME ENCUENTRO QUE EL FUSIBLE DE MANIOBRA QUE ESTÁ EN LA PLACA ELECTRÓNICA(QUE LLEVA TODA LA MANIOBRA) ESTÁ FUNDIDO Y CON UN HILO ENGANCHADO AL ACOPLE QUE VA SOLDADO A LA PLACA,LUEGO PREGUNTA Y NADIE SABE NADA.
¿QUÉ OPINAIS?.
SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #120938

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues a parte de que se te ha quedado enganchada la tecla de las MAYÚSCULAS , es mala práctica lo que comentas que realiza ése personaje .
Cuando se avería un equipo quién lo repara el o vosotros ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA CONDUCTOS DOBLE ETAPA hace 10 años 4 meses #121148

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
En principio lo repara él y cuando ésto no funciona entonces nos dice a nosotros
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information