• Página:
  • 1

TEMA: como saber las presiones

como saber las presiones hace 9 años 11 meses #129973

  • johanan mm
  • Avatar de johanan mm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola mi pregunta es como saber la presion de evaporisacion de un cuarto frio de media o de baja es que me gustaria saber mas de cuartos frios xfa les agradeseria x su respuesta en aires acondicionados ya lo tengo todos los conceptos claros pero en refrigeracion no tanto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber las presiones hace 9 años 11 meses #129977

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Johanan quizas sinos comentas el tipo de refrigerante que usan y las temperatura ambiente y del cuarto , sería lo mejor .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber las presiones hace 9 años 11 meses #129983

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
entiendo que de la temperatura que quieras que llegue el c uarto frio le das 15 grados menos y buscas la tabla de presion temperatura del gas que uses y ese es la presion que debe trabajar cuando esta cerca de llegar a temperatura deseada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber las presiones hace 9 años 11 meses #129984

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Está claro que la temperatura de evaporación debe ser unos grados inferior a la tª de cámara.
Y que dependiendo del refrigerante usado la presión será la correspondiente a la temperatura de evaporación necesaria.
A esta diferencia se le denomina DT.
Si el evaporador es ventilado el DT será inferior que si el evaporador es estático.
De esa diferencia de temperatura entre tª de evaporación y la de cámara depende tambien la Hr que se va a mantrener en el recinto. mas diferencia menos hr y biceversa.
Ace dos semanas se abrió un post " unidad condensadora" donde compañeros aportaron información y tablas. Te recomiendo que lo repases, y luego preguntes dudas concretas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

como saber las presiones hace 9 años 11 meses #130065

  • johanan mm
  • Avatar de johanan mm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Si se q el refrigerante tiene que ver para determinar presiones ivualmente la temperatura exterior pero segun entiendo yo senecesita un DT que segun se es de dies grados centigrados frugtuand ivual que la temperatura exterior pero para aser eso el evaporador y los de mas componentes tienen que estar calculado para eso pero para saber que estan correptamente calculado? O me equivoco en mis conceptos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como saber las presiones hace 9 años 11 meses #130069

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Johanan el dt te lo da el fabricante del intercambiador por su forma de construcción , dimensiones , separación de las aletas y su tamaño y demás , en eso la temperatura exterior poco influye .
Otro punto distintos es el recalentamiento y subenfriamiento que puedas tener en un momento determinado por la temperatura exterior que está fuera del rango de trabajo del equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.183 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information