• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cargas de refrigeración

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #148994

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes,
estoy aprendiendo a calcular las cargas térmicas de calefacción y refrigeracion de locales pero no encuentro ejemplos con los calculos completos. Hay softwares y demás pero quiero calcularlo a mano. Mi problema llega principalmente cuando he de calcular el CLTD para paredes y techos, ya que no se donde encontrar las tablas de datos. Si alguien me puede ayudar o adjuntar algun ejemplo seria perfecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #148997

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
He leido tu post y lo primero que e pensando es ¿que es eso del CLTD? nose lo que estas estudiando pero por lo que e indagado es un calculo de cargas pero americano por lo que tendras que buscar en fabricantes de materiales de alli.
Aqui es España el coeficiente de transmision de la fachada te lo tiene que suministrar el arquitecto y para interiores hay tablas pero de materiales europeos te dejo un link del calculo pero en ingles.
personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/cooling.htm.
Es muy parecido al europeo y facil de calcular. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149008

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149009

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
goldete escribió:
He leido tu post y lo primero que e pensando es ¿que es eso del CLTD? nose lo que estas estudiando pero por lo que e indagado es un calculo de cargas pero americano por lo que tendras que buscar en fabricantes de materiales de alli.
Aqui es España el coeficiente de transmision de la fachada te lo tiene que suministrar el arquitecto y para interiores hay tablas pero de materiales europeos te dejo un link del calculo pero en ingles.
personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/cooling.htm.
Es muy parecido al europeo y facil de calcular. Un saludo

Hola goldete. Si no me equivoco klitet14 es el profesor...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kiket14

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149011

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
kiket14 escribió:
Buenas tardes,
estoy aprendiendo a calcular las cargas térmicas de calefacción y refrigeracion de locales pero no encuentro ejemplos con los calculos completos. Hay softwares y demás pero quiero calcularlo a mano. Mi problema llega principalmente cuando he de calcular el CLTD para paredes y techos, ya que no se donde encontrar las tablas de datos. Si alguien me puede ayudar o adjuntar algun ejemplo seria perfecto.

Hola.
¿ te refieres a las cargas térmicas en climatización o en refrigeración, porque no es lo mismo.

En clima el cálculo se hace pared a pared y teniendo en cuenta orientación y la superficie acristalada y si esta tiene cortinas o persianas etcetc.

En refrigeración no se tienen en cuenta estos factores, pero en cambio hay otros como el calor de respiración (de las frutas no de las personas)

758540.gif
en.wikipedia.org/wiki/Cooling_load_tempe...e_calculation_method

Entiendo por esto que refieres a clima, no?

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149012

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que es complicarse la vida seguir ese método de cálculo de cargas térmicas. Desarrollado por la ASHRAE, si muy bueno ...pero Americano, tienes que tirar de los manuales que tienen y de las tablas que estas buscando para las latitudes donde trabajas, poco accesible y caro.
¿Por qué no usas el Manual Carrier?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149014

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
cansino escribió:
goldete escribió:
He leido tu post y lo primero que e pensando es ¿que es eso del CLTD? nose lo que estas estudiando pero por lo que e indagado es un calculo de cargas pero americano por lo que tendras que buscar en fabricantes de materiales de alli.
Aqui es España el coeficiente de transmision de la fachada te lo tiene que suministrar el arquitecto y para interiores hay tablas pero de materiales europeos te dejo un link del calculo pero en ingles.
personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/cooling.htm.
Es muy parecido al europeo y facil de calcular. Un saludo

Hola goldete. Si no me equivoco klitet14 es el profesor...
No entiendo tu respuesta; yo solo le comento que ese tipo de calculo yo no lo conocia lo que yo e estudiado nada tiene que ver con ese sistema aunque en frio industrial es verdad que las tablas que utilizabamos eran de ASHARE pero para los alimentos ya que no habia tablas europeas.
Ahora por ejemplo con la entrada del CTE se modifican los valores por la exigencia de renovacion de aire en viviendas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149015

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Para el cálculo de cargas térmicas (en climatización) hay que combinar un método de cálculo preciso y contrastado (a mí me gusta el Carrier que es similar al ASHRAE) junto con con la normativa vigente del país en cuestión ( en España el RITE, CTE y normas UNE).

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149017

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
goldete escribió:
cansino escribió:
goldete escribió:
He leido tu post y lo primero que e pensando es ¿que es eso del CLTD? nose lo que estas estudiando pero por lo que e indagado es un calculo de cargas pero americano por lo que tendras que buscar en fabricantes de materiales de alli.
Aqui es España el coeficiente de transmision de la fachada te lo tiene que suministrar el arquitecto y para interiores hay tablas pero de materiales europeos te dejo un link del calculo pero en ingles.
personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/cooling.htm.
Es muy parecido al europeo y facil de calcular. Un saludo

Hola goldete. Si no me equivoco klitet14 es el profesor...
No entiendo tu respuesta; yo solo le comento que ese tipo de calculo yo no lo conocia lo que yo e estudiado nada tiene que ver con ese sistema aunque en frio industrial es verdad que las tablas que utilizabamos eran de ASHARE pero para los alimentos ya que no habia tablas europeas.
Ahora por ejemplo con la entrada del CTE se modifican los valores por la exigencia de renovacion de aire en viviendas

Solo te decia por si no conocias al usuario que el es el profesor. Que da clases en algun tipo de curso o escuela.
Supongo que se estará preparando las clases. Solo era eso porque como decías que no sabias lo que estaba estudiando, por aclarar, sin mas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149033

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
cansino escribió:
goldete escribió:
cansino escribió:
goldete escribió:
He leido tu post y lo primero que e pensando es ¿que es eso del CLTD? nose lo que estas estudiando pero por lo que e indagado es un calculo de cargas pero americano por lo que tendras que buscar en fabricantes de materiales de alli.
Aqui es España el coeficiente de transmision de la fachada te lo tiene que suministrar el arquitecto y para interiores hay tablas pero de materiales europeos te dejo un link del calculo pero en ingles.
personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/cooling.htm.
Es muy parecido al europeo y facil de calcular. Un saludo

Hola goldete. Si no me equivoco klitet14 es el profesor...
No entiendo tu respuesta; yo solo le comento que ese tipo de calculo yo no lo conocia lo que yo e estudiado nada tiene que ver con ese sistema aunque en frio industrial es verdad que las tablas que utilizabamos eran de ASHARE pero para los alimentos ya que no habia tablas europeas.
Ahora por ejemplo con la entrada del CTE se modifican los valores por la exigencia de renovacion de aire en viviendas

Solo te decia por si no conocias al usuario que el es el profesor. Que da clases en algun tipo de curso o escuela.
Supongo que se estará preparando las clases. Solo era eso porque como decías que no sabias lo que estaba estudiando, por aclarar, sin mas.

SAludos.
¡Ah!, ahora lo comprendo gracias Cansino por la aclaracion. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149034

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos. El cálculo es para instalaciones de climatización (refrigeración). Como bien decís si que es muy complejo lo del CLTD vamos que me pase el viernes y sábado buscando a ver de donde venia, ahora ya se que era la forma más compleja. Revisare vuestros posts y ya os comentaré... Aunque si tenéis algún ejemplo de calculo completo, enviármelo.
Y sí, como dice Cansino soy profesor de Ciclo formativo de Frio, aunque esta duda era para enriquecerme más y disfrutar si cabe aún más de las clases.
Saludos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cargas de refrigeración hace 8 años 11 meses #149141

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Me habeís hablado del Manual Carrier, no se donde encontrarlo o os referís a este libro:
O esta colgado por algún sitio..???
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information