• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Una de presostatos

Una de presostatos hace 5 años 2 días #149918

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1570
  • Karma: 41
Vamos allá, haber si sacáis camp_.gif nota :
Tenemos una cámara de conservación de canales de vacuno con un evaporador ventilado, la temperatura que queremos mantener en la cámara es de 1ºC y una humedad del 85%. El refrigerante es R404A.
1.¿Cuál sería la temperatura de evaporación?
2.¿Cuál debería ser la presión de conexión (Cut in), la presión de corte (cut out) y el diferencial (diff) en el presostato de baja que proteje la instalación?
3.El condensador de la cámara trabaja en un ambiente a 32ºC. ¿Cual debería ser la regulación del presostato de alta sabiendo que el diferencial de este es fijo a 3 bar?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 2 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, parislondres, frigotron, silenbloc

Una de presostatos hace 5 años 1 día #149930

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14274
  • Gracias recibidas 3278
  • Karma: 470
buenísimo compañero cada post tuyo es una "masterclas" un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Una de presostatos hace 5 años 1 día #149936

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
lafaraonadelfrio escribió:
buenísimo compañero cada post tuyo es una "masterclas" un saludo

Si si. Pero nadie se atreve todavia a contestarle al maestro......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Una de presostatos hace 5 años 1 día #149961

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Muy buenas, hace mucho que sigo el foro y la verdad es que e aprendido bastante. Ya una vez me presente, pero lo vuelvo a hacer, soy tegaday y hace un tiempo atrás hice un ciclo de refrigeración, actualmente no trabajo en el sector, pero siempre lo e seguido de cerca, por me apasiona.
A la pregunta del compañero sobre presostato me voy a animar a responderla:

Si el género que vamos a conservar es vacuno a una temperatura de 1°C el refrigerante debería de evaporar con un salto térmico de unos 10 grados o sea que entorno a unos -9/-10 °C.

Respecto a la presión cut in, yo le pondria 3,4 bares que correspondería con la presión de evaporación, con un diferencial de 3,2 bares, por lo tanto con un cut out de 0,2 asegurandome que cuando la instalación llegue al set-point, en la parte de baja presión no quede suficiente refrigerante para que a la hora del arranque no retorne líquido al compresor, y al mismo tiempo me aseguro que en caso de tener pérdida en el circuito de baja no entre humedad al estar el cut out por encima de la presión atmosférica.

La presión de funcionamiento de alta del equipo teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es de 32 °c, tendría que estar unos 10°c por encima, lo que corresponde a una presión de condensación de unos 18,3 bares, sabiendo que el diferencial es de unos 3°C, el presostato de alta debería estar tarado en unos 18 bares para mantener la presión de alta y ese salto térmico para que el refrigerante condense cuando llegue los meses calurosos o el condensador este un pelin sucio, la máquina no se nos salte por alta y nos hecho a perder el género.

Espero a ver hacértado en algo sino espero aprender más de los maestros
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

Una de presostatos hace 5 años 10 horas #149992

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
Que poco se anima la gente a intervenir si fuera para hacerse un selfie la cosa cambiaría Jajajja! !
Yo usaría un evaporador con un delta T de 6 y la parada por pump down con el presostato ajustado a 0,5/0,8kg.....
... . .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Una de presostatos hace 4 años 11 meses #150058

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
Temperatura de evaporación unos -5 C presión unos 4 kg .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Una de presostatos hace 4 años 11 meses #150159

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
El condensador es estándar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Una de presostatos hace 4 años 11 meses #150353

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
Tic tac tic tac tic tac tic tac hace el reloj de desescarche.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Una de presostatos hace 4 años 11 meses #150355

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1570
  • Karma: 41
Que chasco ...a veces pienso que estamos solos en este foro, este post iba dirigido a los que barren el taller y solo tegaday se animó, y lo hizo con acertados comentarios.
Silenblock, disculpa no vi tu pregunta, sí se parte de un condensador estandar por aire.
Esta es mi i manera de hacerlo aunque hay cierta flexibilidad arriba/abajo:

1º Si es un presostato de seguridad, tarandolo a 0,5 bar en el corte estaría bien aunque yo lo pondría a 0,2 bar si el equipo hace vaciado del evaporador en las paradas (pump down). Por tanto CUT-OFF= 0,2 bar
La temperatura de diseño de la cámara es de +1ºC con un diferencial en el termostato de 2K. Se parara la refrigeración cuando se alcancen los -1ºC, actuando el termostato sobre la solenoide.
He estimado un salto térmico de 9 K para obtener una humedad del 85% que es la que se recomienda en estos casos. Por tanto tendremos una temperatura de evaporación rondando los -10ºC en el corte (330 Kpa = 3.3 bar para R404A).

El cut-in, tengo por costumbre ponerlo siempre antes de que el termostato ordene la marcha, es decir por debajo de 5,2 bar y como el máximo diferencial disponible en los presostatos que uso es de 4 bar...tomaré como referencia para la conexión la temperatura de evaporación del equipo (-10ºC = 3.3 bar). Por tanto el CUT-IN=3.3 bar, así pues el diferencial será DIFF=3.3 - 0.2= 3.1 bar

Respecto al presostato de alta,..para regularlos suelo poner la presión de disparo a una presión que se corresponda con la temperatura de condensación previsible + 15ºC. En este caso con una temperatura exterior de 32ºC se prevé una temperatura de condensación en torno a los 47-49ºC...tengo en cuenta cierto grado de suciedad y deterioro de aletas para garantizar la marcha del equipo sin pasar de los límites, por tanto presión de disparo 30 bar (49+15= 64ºC) . Reenganche manual preferentemente aunque si tiene un diferencial de 3 bar activara el compresor cuando la HP baje hasta 27 Bar.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, francismorcillo

Una de presostatos hace 4 años 11 meses #150368

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1657
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 12
Con el presostato de alta a 30 bar te saltará antes la válvula de seguridad. Yo los suelo poner a 26,5 bar para 404-507.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, francismorcillo

Una de presostatos hace 4 años 11 meses #150369

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1570
  • Karma: 41
Silenbloc ahí la tienes (solo el sabe de que va el tema) bra32fd1gvoo choca_.gifs ¿Estáis de acuerdo con lozano?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Una de presostatos hace 4 años 11 meses #150390

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 509
  • Gracias recibidas 456
  • Karma: 9
Estoy de acuerdo con lozano. Pero si la valvula dispara a 27bar seria algo mas precavido y ajustaría la alta a 24/25bar. Ya que al acercarnos al punto de disparo. A medio o largo plazo suelen aparecer fugas de gas en la descarga de dicha valvula.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information