TEMA: Curso Logo de siemens

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165249

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como ya os comente en un post anterior comenze el curso semi presencial de iniciación de autómatas programables, después de 5 semanas ya lo e terminado y la valoración es muy positiva.
Reconozco que al principio me costo mucho sobre todo con el tema de la álgebra de de Boole y Karnaugh pero superado ese modulo y comprender la teoría todo fue coser y cantar. Ahora después de terminar el curso realizar proyectos pequeños es relativamente fácil. Os dejo un esquema de una cámara con 3 sondas, para que entre el compresor al menos 2 de ellas tienen que estar cerradas y como seguridad el térmico del compresor.
El programa esta muy básico ya que le e quitado el térmico del ventilador interior y exterior, presostatos, aceite etc asi como contadores de arranque y fallos para no liarlo mucho asi como modulo de envio de SMS.
Resumiendo ya me e apuntado al modulo 2
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, francismorcillo

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165251

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
bra32fd1gvoo muy bien goldete, me fascina, mantednos informado...¿Has podido llevarlo a la práctica?¿Sondas de P y T?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165257

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Roverman escribió:
bra32fd1gvoo muy bien goldete, me fascina, mantednos informado...¿Has podido llevarlo a la práctica?¿Sondas de P y T?
Si es muy facil, te envio el mismo control pero con sondas y pilotos de estado de las mismas
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165258

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ese lenguaje parece una mezcla de grafet y ladder no??
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165267

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Francis, realmente goldete esta trabajando con un software específico de Siemens desde donde puedes simular la programación y posteriormente enviarla al autómata.

Puedes programar de dos formas, en ladder (diagrama de contactos) o mediante funciones (basado en el álgebra de boole). Y el mismo programa te hace el paso de una a otra si lo deseas.

Yo lo tengo aparcado por falta de tiempo porque lo estudio de forma auto didáctica y tengo mi propio KIT. Hasta ahora he podido realizar el arranque alternativo de bombas en el suministro de agua de un edificio...

Yo me decante por ésto y otros compañeros creo que por el arduino...

Goldete tendrá algo parecido a ésto...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165268

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Por cierto Goldete, haber si me puedes dar información de ese curso, veo que te ha sido fructífero...un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165269

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Parecido no es lo mismo Roverman, la verdad es que en si es facil de hacer programas siempre y cuando tengas unos conocimientos de electricidad avanzados, me refiero a que tengas muy claro la comprension de un esquema electrico y su secuencia de funcionamiento como enclavamientos, temporizaciones etc; si no tienes esa base es dificil porque la programacion consiste en realizar o mejor dicho trasponer un esquema electrico a un programa de bloques.
Lo primero que nos dijo el profesor fue o lo comprendes desde un principio la logica o estas perdido y la verdad es que tenia toda la razon en el curso habia alumnos que no comprendian la logica de un automata y lo dan por imposible.
Franciscomorcillo aunque el grafet en si no es un lenguaje de programacion es un esquema funcional se le parece mucho una evolucion del grafet es el SFC y este si es ya un lenguaje de programacion y el ladder se le parece mucho de por si este ultimo es la evolucion de un diagrama de contactos elctricos.
Este programa utiliza el denominado FBD o diagrama de bloques que junto al lenguaje de texto extructurado y los 2 que comentas el grafet y ladder son los 4 actuales vigentes y normalizados.
Te paso el ultimo programa en ladder seguro que ya lo entiendes
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165274

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Tienes razón en que el graffet no es un lenguaje en si mismo, pero es como se llama al SFC en este mundillo por su gran parecido en cuanto a la lógica de programación.

Ok. La verdad es que nunca he programado en FBD.

Aunque si en grafet ( los tsx de telemecanic era grafet o nemonico, nada de ladder en un principio ).

Pero nunca en ese sistema de bloques.

Para mi es un lio respecto al ladder. El hecho de cruzar lineas de comando creo que hará muy fácil perderse cuando tengas condiciones de 30 variables.

Pero bueno todo es empezar.

Yo quiero hacer ahora uno del nuevo Sysmac de Omron. El futuro va por ahí...

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165275

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Esas entradas analógicas son completas ( las puedes configurar? ) o son solo comparadoras ??.

Y como tratas las variables de las analógicas??? Es BCD directo ???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165295

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Franciscomorcillo la entradas analógicas las puedes configurar como quieras, te dejo un linz para que lo veas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165297

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Este video esta confeccionado por el creador de REEA una pagina pionera y su autor un referente , ¿el imparte los cursos ? , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Curso Logo de siemens hace 7 años 11 meses #165299

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,si es una escuela de las que tiene muchos esquemas electricos electronicos ,es una de las que conozco que mejor y mas animaciones tiene,en este campo que tratais no vi otra
es de la escuela salmantina, por el foro hay animaciones de reea
Última Edición: hace 7 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information