TEMA: Ejercicios de reparación para técnicos ociosos

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168588

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
jebesat escribió:
en este caso creo que hablar de flash gas no es correcto, pues es un fenómeno que se da cuando en la línea de líquido se produce vaporización por pérdidas de carga, aumento de temperatura, etc. y siempre que partamos de que teníamos líquido ya a la salida del depósito de líquido. He entendido que te referías a que, al ser escaso el subenfriamiento, hay vapores en la línea de líquido, que no se condensa todo. Sin embargo, no has tenido en cuenta que hay un depósito de líquido, y el tubo pescante toma el refrigerante del fondo, con lo cual creo que es incorrecta tu apreciación, y en la línea de líquido, en estas condiciones, debería haber líquido, y no veo motivo para que se produzca el fenómeno del flash gas porque el salto térmico de la línea de líquido no indica una preexpansión).
He ido al libro a comprobar esto, y habla de que cuando el subenfriamiento es corto, SÍ hay riesgo de flash gas. Con lo cual tu indicación puede ser correcta. Rodrigo, te subo un punto, venga, por incompetencia del examinador, jeje.
De todos modos, con las temperaturas que indica en la línea de líquido, pues quizá no se haya tenido en cuenta, debería haber una caída mayor, ¿no?
En fin, esto no invalida el ejercicio, que iba por otro lado, no iba por ahí por lo del flash gas, pues el riego al evaporador no parece malo en este ejercicio propuesto y el recalentamiento es normal.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168596

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Jebesat, jajajajaja...eres un crack, tuve un pequeño fallo en el ejercicio 62...por lo de la semiobstrucción y Vet algo pequeña...si sería correcta, mi apunte pero claro, con la temperatura de condensación algo mayor...con esa temperatura algo más baja si estoy contigo...

Bravo Jebesat.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168597

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Jebesat, no encuentro el libro que pusistes...podrías volverlo a subir sino es mucha molestia?

Gracias máquina

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168599

Jebesat respecto a Flash gas en la expansion aparte de bajo recalentamiento, alta temperatura de condensación pienso que gas a la valvula seguro.
De nuevo gracias por compartir y por dedicar tu tiempo.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168600

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Efectivamente, si hay flash gas, debería apreciarse una caída de temperatura mayor en la línea de líquido. Un subenfriamiento bajo supone riesgo de flash gas, pero no olvidemos que la instalación tiene recipiente de líquido, y en ese caso podemos asegurar una buena alimentación de la VET aunque estemos cortos de subenfriamiento.
Buen trabajo jebesat. Serás un buen maestro!
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168604

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No sé si me colé ahí con lo del flash gas, jaja. Da igual, porque creo que Kotza iba por otro lado. Cada circuito tiene una avería. Son ejercicios didácticos, entonces iba por otro lado el autor. De todos modos, reconozco que no pensé en esa posibilidad y podría darse. Ya dije que todos aprendemos con esto. Yo sólo sé lo que viene en el libro. De todos modos, chapó por ese 9, Rodrigo!!, yo aplico el método del libro y tengo poco mérito, la verdad. Voy a lo seguro, y aprendo con las ventajas y limitaciones de llevar un método de búsqueda de averías, el método que expone Kotza.

A ver si mantenéis la nota, que no son ejercicios fáciles, y sin poder tomar medidas de consumo del compresor, ni ver las baterías, se os va a complicar un poco porque luego hay averías difíciles con los datos que da. Tampoco sé hasta qué punto son reales, y puede ser que ese método de Kotza en la vida real valga mucho menos porque aquí los ejercicios están dirigidos al método, y la realidad es otro cantar, pero da igual todo eso ahora para ejercitarse. Las averías son siempre averías singulares, de una sola cosa, no mezcla averías, esa es una pista para los ejercicios. Es un manual para aprender.

En cuanto a mi tiempo, pues nada, estoy de vacaciones, y me dedico a estudiar este manual. En septiembre seguramente se acabó mi tiempo: trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hasta septiembre mi participación en el foro será más alta. Luego dudo que pueda mantenerla. Tal vez desaparezca unos meses hasta acabar los estudios. Pero reconozco que aprendo un montón en el foro.


Respecto a tu consulta, Diego, el manual básico es este: www.forofrio.com/index.php/foro-24/78-ma...actico-de-reparacion
La traducción es penosa. Los ejercicios que pongo no están, provienen de la edición última. Como soy un fan absoluto de Kotza, me la he comprado. Ahora tengo dos ediciones en papel, la española y la francesa actualizada, un segundo libro de Kotza más enfocado a la teoría en francés también, el pdf de la traducción española (que es la que he colgado), y los programas de simulación no los tengo porque llegué tarde y han desaparecido, fusionados con los manuales (estos ejercicios formaban parte, creo, de esos programas de ordenador para la formación de frigoristas). La edición en francés la compré porque Kotza murió en 2014 y su manual está amenazado de desaparición. Para los que no tengan edición en papel, puede merecer la pena, aunque es demasiado cara y está en francés. Lleva cosas nuevas, pero no tan sustanciales (lo básico está en el pdf colgado). Los ejercicios, que son nuevos, puedo ir poniéndolos. Para mí son muy interesantes porque no tengo experiencia en esto y es un choque de "realidad". Hay ejercicios de instalaciones de agua y otras cosas similares que no he puesto. Y salen los nuevos gases. No está de más tener la nueva edición, pero yo estudié dos años de francés en el instituto, el que no haya estudiado, que se lo piense un poco...
Última Edición: hace 7 años 9 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168605

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Gracias Jebesat...lo tenía ya bajado, en una carpeta del drive. Ya se me olvidó con tanta información que cogemos... jajajajaja. Pues voy a intentar sacar algo de tiempo y leer es muy buen libro...poquito a poco que entre los niños y el trabajo la verdad que poco tiempo me queda para leer y pensar. En Septiembre tendrás menos tiempo para el foro por estudios y trabajo?, una pena!!! Pues habrá que aprovecharte hasta ese día... jajajajaja.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168607

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Claro, es que yo he hecho primero de fluidos. Hago segundo a partir de septiembre. Y mandan montón de proyectos tipo boletines para cafeterías de climatización, calefacción, instalaciones de frío, legalizar proyectos, etc. Mucho trabajo y poco tiempo. Proyectos pequeños, relativamente, hasta 70 Kw, pues nos dan el carnet RITE, y creo que hasta 100Kw en frío también podemos. Y dan todos los carnets de frigoristas, etc. Yo estudié informática y vengo del sector construcción, dedicado fundamentalmente a labores de oficina, facturas, informática de gestión, proveedores... Ahora un familiar sigue con las reformas y obras de costrucción, y voy a ver si puedo seguir a medias con él dedicado yo exclusivamente a instalaciones de climatización para esas reformas, suelo radiante, calefacción, incluso ampliar a frío y tocar cámaras, etc. Llevo varios años estudiando por mi cuenta electricidad y frío, antes de meterme a la FP. Es que quiero meterme en este sector porque puedo tener bastante trabajo, haciendo proyectos y buscando a conducteros y gente así cuando el trabajo sea pesado. Sobre papel ya he calculado a grosso modo algunas instalaciones de conductos para alguna reforma pequeña, que luego firma el aparejador. Al estudiar esto he visto que lo que más me gusta es la reparación, es muy interesante, y la estudio más. Y me he pillado herramientas, nitrógeno, etc. para mis ñapas de aprendizaje. El del frigorista no es un trabajo fino, pero es mucho más bonito que el de las facturas y los pedidos.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168609

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Llevas una progresión muy buena. Dudo que tus compañeros de clase tengan el empuje y conocimientos que has adquirido. Te irá bien como técnico seguro! Por cierto, aprovecho para preguntarte o a quien me lea, si alguien tiene la simbologia de frio del nuevo reglamento en bloques de autocad. Es la de la norma UNE-EN 1861. Es que sigo haciendo los proyectos con la simbologia antigua y cuando voy a visar al Colegio me están empezando a mirar mal jaja. Pero es que no tengo tiempo de ponerme a dibujar nueva simbologia. Alguien la tiene? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168610

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ahí va. No sé si está completo, me lo pasaron.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, Fran Enríquez

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168612

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
jebesat escribió:
Ahí va. No sé si está completo, me lo pasaron.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Muchas gracias crack!!! No sabes el tiempo que llevo buscando esos bloques!! 7alegria.gif thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168633

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Yo en cuanto que tenga tiempo voy a hacer un "regalo"al foro, encontre el frigodiag el programa en ruso, no me esta dando tiempo a verlo pero lo tengo y con un traductor de google, que echas una foto, y te traduce se puede jugar con el programa, en cuanto que tenga un momento lo subiré, (aunque direis que tio mas friki se ha buscado el programa en ruso jajaja pues sí algo es algo) lo suyo es acompañar el programa con una novia rusa... bueno no me enrollo, para fran que sintomas tendriamos con una obstruccion en el capilar y como nos dariamos cuenta de que el evaporador esta lleno de aceite? Síntomas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, jebesat