• Página:
  • 1

TEMA: recalientamiento subenfreamiento

recalientamiento subenfreamiento hace 12 años 1 mes #86985

  • sammy22
  • Avatar de sammy22
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Karma: 0
hola a todos

me gustaria aclarar una cosa ya que me estoy haciendo un lio con esta tema ,como a veces veo en los videos que cuando hablan del recalentamiento se refieren a la temperatura del manometro menos la temperatura de impolsion del evaporador, aveces leo en otros sitios que se refieren al salto termico en la temperatura de impulsion y admision del evaporador. tambien pasa lo mismo cuando leo sobre subenfriemiento en el condensador,y cuando hablan de la temperatura del exterior,luego veo que hablan de la temperatura de admsion del condensador y la de impulsion.alquen me pued ayudar para entender estos metedos :pinch:



gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalientamiento subenfreamiento hace 12 años 1 mes #86991

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Aqui vas a encontrar un video muy interesante,parte de un curso.
Si lo miras en youtube,ahi te salen los otros videos.



Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: apartafrio

Re: recalientamiento subenfreamiento hace 12 años 1 mes #86992

  • sammy22
  • Avatar de sammy22
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Karma: 0
gracias compe,yalo he visto pero he estado viendo algunos articulos y me he liado,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalientamiento subenfreamiento hace 12 años 1 mes #86994

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
sammy22 escribió:
hola a todos

me gustaria aclarar una cosa ya que me estoy haciendo un lio con esta tema ,como a veces veo en los videos que cuando hablan del recalentamiento se refieren a la temperatura del manometro menos la temperatura de impolsion del evaporador, aveces leo en otros sitios que se refieren al salto termico en la temperatura de impulsion y admision del evaporador. tambien pasa lo mismo cuando leo sobre subenfriemiento en el condensador,y cuando hablan de la temperatura del exterior,luego veo que hablan de la temperatura de admsion del condensador y la de impulsion.alquen me pued ayudar para entender estos metedos :pinch:



gracias

Recalentamiento-Subenfriamiento.- Hacen referencia a la temperatura del gas.

Salto térmico.-Hace referencia al incremento o decremento del aire a circular por los evaporadores/condensadores.O fluidos caloportadores en otro tipo de intercambiadores.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalientamiento subenfreamiento hace 12 años 1 mes #87002

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En un sistema pasivo (apagado): Si sube la temperatura, sube la presión, Si baja la temperatura baja la presión. En un sistema activo (encendido): Se evapora a una misma presión pero sube la temperatura. Se condensa a una misma presión pero baja la temperatura.
Muchos técnicos usan la relación presión temperatura para definir el recalentamiento y el subenfriamiento. Otros técnicos usan la temperatura de entrada y salida del refrigerante al evaporador o al condensador para definir el recalentamiento o el subenfriamiento. Y muchos otros usan los cambios de temperatura de entrada y salida del aire a través del evaporador y del condensador para determinar el recalentamiento y el sub enfriamiento. ¡Cosas que hace la practica!
Lo que hace indiferente el uso (al hablar) de recalentamiento y subenfriamiento o de salto térmico en el evaporador o en el condensador, es cuestión de saber de que se está hablando en el momento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: apartafrio

Re: recalientamiento subenfreamiento hace 12 años 1 mes #87004

  • sammy22
  • Avatar de sammy22
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Karma: 0
gracias por la aclaracion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information