• Página:
  • 1

TEMA: Terrible duda!!.

Terrible duda!!. hace 11 años 8 meses #95786

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola amigos,no se si este es el lugar correcto para plantear esto,pero ahi voy.
Del siguiente link:

forofrio.com/index.php?option=com_kunena...iew&catid=6&id=51658

Cap 11 Aceites.rar

He sacado esta informacion pag 11:
Alquibencénico: Se emplea con los HFC, es muy higroscópico, se oxida en exposición con el aire, no se puede mezclar con mineral y se debe mantener en recipientes herméticos. Se usa casi exclusivamente en automoción.

En otro documento:

www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
El aceite lubricante alquilbenceno debido a su estructura molecular homogénea no es altamente higroscópico sino de baja absorción de humedad.

Luego en otro documento que no supe sacar el link de donde esta guardado,dice:
Alquilbencenicos (AB)
Estos lubricantes han sido empleados en la industria frigorífica durante más de
25 años, por su alta miscibilidad con los refrigerantes HCFC-CFC y en algunos
casos con HFC, por su excelente estabilidad térmica.
Los sustitutos, presentan en su composición sustancias con un grado de
polaridad más alto que el que se pretende sustituir, no llegan a ser inmiscibles, con
lo que son aceptables.
Este lubricante es miscible con el aceite mineral que encontramos en el cárter de
cualquier compresor que tenga CFC ó HCFC a la que tengamos que cambiar el
fluido refrigerante, por lo que a falta de aceite lo podremos recargar con aceite (AB).

Los aceites AB son los más indicados para instalaciones donde se empleaba
aceite mineral (MO), antes de cambiar el refrigerante.

Tiene de caratula esto:

ACEITES LUBRICANTES (si es necesario,subo el documento completo)

Pero pido por favor si es que hay algo que corregir,o explicarme.......soy todo oidos. ,.-27 ,.-27
........................................................

Yo,por ahora voy a empezar a cargar aceite de oliva :pinch: :pinch:

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Terrible duda!!. hace 11 años 8 meses #95788

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Como se dice en el mundo de la refrigeración: a cada maestrillo su cuadernillo.
Es muy difícil tratar de saber de dónde sale un tipo de información y más cuando esta información ha pasado de mano en mano (copiar, pegar) con las facilidades del ciber.

www.google.com.co/#hl=es-419&output=sear...850&biw=1152&bih=719

Yo en lo personal me apego a los boletines de los fabricantes de compresores y productores de aceites lubricantes para refrigeración.
No sé de donde sale esta afirmación:
El aceite lubricante alquilbenceno debido a su estructura molecular homogénea no es altamente higroscópico sino de baja absorción de humedad.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Terrible duda!!. hace 11 años 8 meses #95790

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Por qué saber elegir El Aceite Ideal
Existen diferentes posiciones con relación a qué aceite será el más efectivo para un sistema de refrigeración, sin embargo, todos cumplen con su función dentro de este engranaje, pues atienden a la función para lo cual son aplicados. Opiniones respecto a las fortalezas y debilidades de los lubricantes de origen mineral y de tipo sintético, continuarán existiendo por siempre, por lo que el mejor aceite será aquel que se adapte de buena manera a la funcionalidad del compresor del sistema de refrigeración, permitiendo que el mismo lleve a cabo todas sus aplicaciones de forma óptima y deseada. En este sentido pudiera decirse que el aceite ideal dependerá del tipo de lubricante que use y recomiende el fabricante del compresor para sistema de clima y refrigeración
Tomado de: www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Terrible duda!!. hace 11 años 1 mes #107693

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Ya que el tema,me sigue preocupando agrego algo mas:

Aceites ésteres (Poliol Éster - POE), alta higroscopicidad
(capacidad de absorber humedad), menor miscibilidad en
comparación con los R 12 / aceites minerales o sintéticos.
Agentes contaminantes (clorados, productos alcalinos,
humedad...) pueden actuar como catalizadores, en la
reversión de la reacción, formando alcohol y ácido. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Terrible duda!!. hace 11 años 1 mes #107717

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La Refrigeracion y el Aire Acondicionado se zonifico, se dividio por regiones, cada Fabricante arrimara la pelota para su lado, por el caos de tantos gases refrigerantes (que ninguno sirve).

www.valycontrol.com.mx/mt/mt_cap_10.pdf

www.apps-shellmexico.com/productos/pdf/Shell%20Clavus%20AB.pdf

Hay que hacerle caso a El Fabricante del Compresor con el que se este trabajando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information