• Página:
  • 1

TEMA: Granizadora Solera

Granizadora Solera hace 10 años 8 meses #115540

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas noches, tengo un problema con una granizadora, me comenta el cliente que le tarda mucho en formar la granizada, y observo que le falta gas(R-404), le hago la carga correspondiente, presiones normales, recalentamiento normal, pero observo que en una de las tres cubetas que tiene este modelo no consigue formar la granizada, sospecho de la electrovalvula, pero al bajar el termostato de las otras dos cubetas, si que consigue formarse la tercera, asi que no estoy seguro de que sea la electrovalvula, a ver i me ayudais.
Un saludo compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Granizadora Solera hace 10 años 8 meses #115541

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Taponamiento de capilar o válvula (VET) mal regulada o taponada en el filtro o en orificio. Incondensables en el sistema. Mala condensación. Falta de refrigerante.
Manual de granizadora: www.gruposolera.com/upload/granizadoras_...-D-336-SILVER_es.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Granizadora Solera hace 10 años 8 meses #115545

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias compañero, aun asi, hay alguna manera de comprobar las electrovalvulas??
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Granizadora Solera hace 10 años 8 meses #115548

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, un gusto saludarles, luego del excelente aporte de nuestro querido amigo Olfera solo agrego, si bajas el termostato para conseguir igualar el rendimiento, lo que haces es dar más tiempo de trabajo, solo agrego, un bajo rendimiento de la unidad condensadora, puede que el motocompesor tenga problemas de rendimiento el sistema reciprocarte o tema de válvulas “sopladas”, es decir, no asientan, estado del condensador, suciedad, lugar donde se intercambia calorías con la atmosfera, temperatura ambiental, ver también caudal de agua y temperatura de la misma, la electroválvulas si están “pasadas” no asientan, basta tomar delta T, temperatura antes y después de la misma, es lo que se me ocurre querido amigo Norit, un cálido saludo para todos vosotros, queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Granizadora Solera hace 10 años 8 meses #115572

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas noches, gracias amigo Curan12, he vaciado el circuito, cambiado el filtro, barrido con nitrogeno, vaio y carga por peso. El resultado ha sido bueno, consigue formar la granizada, pero un poco mas lento de lo normal, sugongo que por la temparatura ambiente tan alta que rodea a la granizadora.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Granizadora Solera hace 10 años 8 meses #115573

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches querido amigo Norit, gracias por comentarnos tu procedimiento y solución, me alegro que se encuentre navegando, a veces los ambientes calurosos complican mucho los intercambios, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information