• Página:
  • 1

TEMA: termico seguridad temperatura lavavasos

termico seguridad temperatura lavavasos hace 9 años 4 meses #141168

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
alguna vez, he remontado, el termico de temperatura en algun lavavasos ,no se como procedeis en este tema dado que el cliente, al enterarse del procedimiento, a seguir,no te suele llamar mas por este asunto
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termico seguridad temperatura lavavasos hace 9 años 4 meses #141172

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola alfonso, viendo que tocas la gama blanca, yo diria por que no subirlo a su sala y asi estaria todo en el mismo lugar,para encontrar los temas seria mas facil, feliz año ,
www.forofrio.com/index.php/foro/refrigeracion-gama-blanca
Última Edición: hace 9 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termico seguridad temperatura lavavasos hace 9 años 4 meses #141174

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Si salta un termostato de seguridad, sea de lo que sea, lo mas probable es que exista otro problema que haya producido el salto.

Si salta el termostato de seguridad de un lavavajillas, o bien el termostato de tª no ha actuado, o bien las resistencias no evacuan bien el calor. En cualquiera de los casos el problema persistirá, y por tanto que el cliente sepa o no rearmarlo no le librará de la avería.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

termico seguridad temperatura lavavasos hace 9 años 4 meses #141200

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Efectivamente tal como bien dice cansino, si en un servicio detectas que el tº de seguridad ha saltado,no solo debes limitarte a rearmar y punto, despues de rearmar es necesario hacer una prueba de temperatura con termometro y pinza a ver a que temperatura corta el termostato (si es que corta) y si vuelve a saltar para identificar cual es o ha sido el problema,en caso de que no vuelva a saltar y todo sea correcto, yo siempre aviso al cliente que puede que haya alguna averia oculta que no se ha presentado y que si vuelve a pasar que me avise.
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, cansino

termico seguridad temperatura lavavasos hace 9 años 4 meses #141201

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
joseb.....a los lavavasos que me refiero son de la gama de hosteleria
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termico seguridad temperatura lavavasos hace 9 años 4 meses #141212

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
alfonso escribioalfonso-megias escribió:
joseb.....a los lavavasos que me refiero son de la gama de hosteleria

ya se alfonso, pero veo tres post , que tratan de lo mismo, creo que podian ser los 3 el mismo post,es una opinion,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information