• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Armario expositor Tecfrigo Prisma 400

Armario expositor Tecfrigo Prisma 400 hace 8 años 8 meses #152762

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que valor puede tener uno nuevo de similares características y que valor puede llegar a tener la reparación del equipo actual ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: KennyBX

Armario expositor Tecfrigo Prisma 400 hace 8 años 8 meses #152771

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
capo no seas malo desmonta alumbrado corta la silicona del contorno y extraes por la parte superior , si no sale , desmontas la bandeja inferior que es la que soporta la unidad condensadora , !! solo tienes que desoldar aspiracion y capilar , una vez extraída solo tienes que soltar la caja aislante que soporta la turbina , cambias la turbina y vuelves a conectar tuberías , cambio de filtro acuérdate de poner uno con dos salidas así mides la presión de alta , haces vació y cargas de refrigerante , total tres horas mas repuestos , barato y ademas quedas como un rey , pero por favor saca fotos de toda la maniobra , y sobre todo de tu cara cuando empieces a usar el hacha jajajjajajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario expositor Tecfrigo Prisma 400 hace 8 años 8 meses #152785

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Puedo poner las primeras fotos,estoy reuniendo las herramientas.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario expositor Tecfrigo Prisma 400 hace 8 años 8 meses #152787

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
capo aunque no se te ve la cara ya me estas dando miedo jajajjajaa dale fuerte que son pocos y cobardes jajajjaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario expositor Tecfrigo Prisma 400 hace 8 años 8 meses #152806

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hoy he ido a ver esta nevera para disipar dudas....!!!!
El compañero Olfera y lo comentado por lafaraonadelfrio (no se porque no pongo directamente Manur miarma que es mas facil...bien ese es otro tema) me han inspirado en mejorar mi atencion en la zona baja de la cuba la que di por imposible por la cercania de tubos del condensador concretamente la salida del compresor al precondensador con agua de condensados.
Y ha sido un exito es por alli por donde se realiza este trabajo,aporto las siguientes fotos para que puedan ver lo sencillo que es....cuando hay luz todo se ve mejor no es asi?
Gracias a todos por su ayuda choca_.gifs
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



.He guardado la herramienta por si la necesito en otra ocasion 829947.gif
.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, francismorcillo

Armario expositor Tecfrigo Prisma 400 hace 8 años 8 meses #152813

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
capo ves como no es tan difícil , a veces ponerse de rodillas es factible y económicamente sostenible jajajaja estas muy mayor para arrodillarte jajajajjaj un saludo y gracias por el documental fotográfico de seguro a muchos no servirá
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario expositor Tecfrigo Prisma 400 hace 8 años 8 meses #152830

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola frigoton.
Cordial Saludo-
es mejor que sigas de frigorista. como fotógrafo te faltan horas de practica jejejejejeje... Muchas gracias por las fotos. creo que serán de utilidad-
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information