• Página:
  • 1

TEMA: Maquina de hielo Manitowoc con HP81 o 402B proble

Maquina de hielo Manitowoc con HP81 o 402B proble hace 7 años 11 meses #165844

  • falucho308
  • Avatar de falucho308
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenos dias y desde ya gracias.
Me tajeron para instalar una maquina de hielo de 800 kg dia Manitowoc con refrigerante HP81 o tambien llamado R402b

El problema que se me presenta es que en mi pais el refrigerante no se importa por ende deberia de buscar un sustituto eficaz sin tener que hacer modificaciones a la maquina.

Alguno tiene experiencia real sobre este tipo de modificaciones??

Desde ya gracias saludos Diego...
Última Edición: hace 7 años 11 meses por falucho308.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo Manitowoc con HP81 o 402B proble hace 7 años 11 meses #165845

Hola falucho, primero deberías pasarte por www.forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic y comentarnos tu experiencia para poder aconsejarte mejor a tus consultas.
Y por qué quieres cambiar el refrigerante? El equipo tiene fuga? Que vas a hacer con el refrigerante que tienes en el equipo?
R402B es un sustituto del R502 está compuesto por R22, R125 y R290, cualquier sustituto del R502 como por ejemplo el R404A y el R507 te servirá, el problema es saber que aceite se empleaba con el R402B si es alquivencenico la reconversión del R402B a uno de estos sustitutos has de tratarlo como retrofit o profunda, incluido cambio de aceite a POE, limpieza de circuito,cambio de juntas y cambio de filtro deshidratador. Si el aceite era POE la reconversión es Drop in o directa.
Otra opción si se desconoce el tipo de aceite que tiene el equipo es ir a R422A que te va actuar como drop in en cualquier caso ya que puede trabajar tanto con aceites minerales, alquivencenicos y POE.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, xeliño, silenbloc, BTUExpert

Maquina de hielo Manitowoc con HP81 o 402B proble hace 7 años 11 meses #165875

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fijate bien en las recomendaciones de Rodrigo.
el equipo debe tener de fabrica la carga de refrigerante, si vas a trasladar el condensador o colocarlo remoto debes ajustar la carga, inicialmente los equipos vienen para R404A o si es muy viejo posiblemente con R502 y fue reconvertido.
cerciórate que refrigerante tiene o que refrigerante necesitas..
www.manitowocfsusa.com/asset/?id=bfjoq


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Maquina de hielo Manitowoc con HP81 o 402B proble hace 7 años 11 meses #165889

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Donde trabajas Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ?? Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo Manitowoc con HP81 o 402B proble hace 7 años 11 meses #165905

BTUExpert escribió:
Donde trabajas Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ?? Saludos
Amigo Btu creo que al igual que tu actualmente desarrollando tareas como técnico de mantenimiento especializado en refrigeracion y climatizacion.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information