TEMA: Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #187981

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
alfonso-megias escribió:
Comentas que tienes conocimientos de equipos en los barcos .......son los mismos que en tierra firme! .........recuerdo en el foro buscar informacion sobre lavavasos algunos compañeros me tiraban de las orejas por el tipo de preguntas que les hacia ,las cuales consideraban que eran absurdas ,pero no desisti hasta enterarme del funcionamiento de los lavavasos y encaje los tirones de oreja
Para nada compañero!!, yo entiendo del funcionamiento de los diferentes componentes de una instalación de frío, pero hay una diferencia enorme entre un Split y una máquina refrigerada con un compresor de tornillo tan grande como yo, o una cámaras frigoríficas con compresores alternativos...a estos equipos yo les meto líquido, les hago vacío, he cambiado válvulas de expansión electrónica, módulos controladores electrónicos y el sistema de válvulas de cierre, como los discos de rotura, etc son muy diferentes a las válvulas obus o sharader....
Y aunque se que los Split, mesas frías, o armarios refrigerados son equipos fáciles de reparar si no tienes practica al principio te cuesta....de echo hace años conocí uno que reparaba Split y no sabía como funcionaba un condensador y lo confundía con el del compresor, es más cuando le dije del subenfriamiento se quedo loco... y no me reí de el......pero a lo que voy si no tienes ninguna experiencia práctica al principio te cuesta....y ahora poco a poco empiezo a ver que no es complicado.
Lo que no tolero son las burlas, o faltas al respeto. Nadie nace aprendido y todo nos equivocamos y hacemos preguntas tontas o absurdas...pero ante todo hay que ser compañero y respetuoso con todo el mundo...porque de ahí a decir que no tengo conocimientos de frío cuando llevo años llevando maquinaría de frío en ambientes de altas temperaturas es pasarse cuatro pueblos.....además si supiera de estos equipos tampoco preguntaría no?, y para que estaría este foro si todo el mundo supiera?
Un saludo!
Última Edición: hace 5 años 4 meses por Chustoledo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #187989

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay de todo , como cosa curiosa ....te puedes creer que un tío que cobra el doble que myself , presume que tiene todos los carnets , le enseñó una central de frío y me dice " esto va con r410 y es para la climatización " encima quería hacer vacío a la instalación con los propios compresores de 20hp .

Sujeta el cableado de las resistencias de evaporador con brida plástica a la propia resistencia.

me quedo flipao ( ิ◕㉨◕ ิ)"

Encima hay que ir detrás de él porque va haciendo de las suyas , y lo que es más importante que el cree que lo hace bien y no acepta sus errores.

El tío es un show .
Última Edición: hace 5 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #187990

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Hay de todo , como cosa curiosa ....te puedes creer que un tío que cobra el doble que myself , presume que tiene todos los carnets , le enseñó una central de frío y me dice " esto va con r410 y es para la climatización " encima quería hacer vacío a la instalación con los propios compresores de 20hp .

Sujeta el cableado de las resistencias de evaporador con brida plástica a la propia resistencia.

me quedo flipao ( ิ◕㉨◕ ิ)"

Encima hay que ir detrás de él porque va haciendo de las suyas , y lo que es más importante que el cree que lo hace bien y no acepta sus errores.

El tío es un show .

myself
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #187993

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
:silly: Hay de todo en la viña del señor...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #187998

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cuando lleves un tiempo trabajando te daras cuenta que es lo mismo un aparato pequeño que uno grande,si sabes escribir con una pluma estilografica de oro ,tambien sabes escribir con un lapiz ,.........es cuestion de agachar las orejas ,si quieres aprender alguna cosa .......
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #187999

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
alfonso-megias escribió:
Cuando lleves un tiempo trabajando te daras cuenta que es lo mismo un aparato pequeño que uno grande,si sabes escribir con una pluma estilografica de oro ,tambien sabes escribir con un lapiz ,.........es cuestion de agachar las orejas ,si quieres aprender alguna cosa .......
Efectivamente!, tiempo y práctica que es lo que yo necesito para trabajar en estos equipos...yo no tengo ningún problema en estudiar, repasar y sobretodo aprender que en la vida siempre se está aprendiendo, lo que no pienso tolerar es las faltas de respeto, hacerse el listillo y faltar a la verdad.
Un saludo! 19167emotico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #188135

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Ningun soldado podra exigir en el alojamiento que tuviere ,otra cosa que cama ,luz vinagre ,sal y asiento a la lumbre ,son simplemente ordenanzas que aun perduran desde el año 1774 y aun no han sido derrogadas
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #188142

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Chustoledo escribió:
alfonso-megias escribió:
Cuando lleves un tiempo trabajando te daras cuenta que es lo mismo un aparato pequeño que uno grande,si sabes escribir con una pluma estilografica de oro ,tambien sabes escribir con un lapiz ,.........es cuestion de agachar las orejas ,si quieres aprender alguna cosa .......
Efectivamente!, tiempo y práctica que es lo que yo necesito para trabajar en estos equipos...yo no tengo ningún problema en estudiar, repasar y sobretodo aprender que en la vida siempre se está aprendiendo, lo que no pienso tolerar es las faltas de respeto, hacerse el listillo y faltar a la verdad.
Un saludo! 19167emotico
si tienes una verdad distinta a la que yo he concluido solo demuestrala. con palabras nada ganamos es con hechos. revisa todas tus intervenciones en foro frio desde hace mas o menos 4 años. hablar es muy fácil y mas fácil es faltar a los hechos. Solo Tu sabes a que saben tus lagrimas...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #188143

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
523243.gifolfera escribió:
Chustoledo escribió:
alfonso-megias escribió:
Cuando lleves un tiempo trabajando te daras cuenta que es lo mismo un aparato pequeño que uno grande,si sabes escribir con una pluma estilografica de oro ,tambien sabes escribir con un lapiz ,.........es cuestion de agachar las orejas ,si quieres aprender alguna cosa .......
Efectivamente!, tiempo y práctica que es lo que yo necesito para trabajar en estos equipos...yo no tengo ningún problema en estudiar, repasar y sobretodo aprender que en la vida siempre se está aprendiendo, lo que no pienso tolerar es las faltas de respeto, hacerse el listillo y faltar a la verdad.
Un saludo! 19167emotico
si tienes una verdad distinta a la que yo he concluido solo demuestrala. con palabras nada ganamos es con hechos. revisa todas tus intervenciones en foro frio desde hace mas o menos 4 años. hablar es muy fácil y mas fácil es faltar a los hechos. Solo Tu sabes a que saben tus lagrimas...
No sabía que tenía un seguidor que lleva 4 años pendiente de mis intervenciones.....pides que demuestre pues te digo que esa máquina que pedí consulta hace años está reparada por mí y funcionando, es más me encuentro navegando por el indico y el barco parece una nevera...también decirle que no sólo llevo el tema de frío, también llevo Motores, Combustibles, servicio de auxiliares y un sinfín de cosas....lagrima ninguna, simplemente en equipos que no he trabajado necesito practicar y conocerlos un poco porque aunque todos trabajan sobre el mismo ciclo de funcionamiento hay que tocar y practicar.
Quizás en vez de estar tan pendiente de mis intervenciones si son acertadas o no...yo primero me preocuparía mas por tu dieta...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #188144

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
523243.gifalfonso-megias escribió:
Ningun soldado podra exigir en el alojamiento que tuviere ,otra cosa que cama ,luz vinagre ,sal y asiento a la lumbre ,son simplemente ordenanzas que aun perduran desde el año 1774 y aun no han sido derrogadas

No se de donde lo copiaste pero está algo descatalogado y poco acorde a los años que corren...no soy soldado y exijo lo que me da la gana para eso estamos en democracia y existen leyes para eso....a más de uno de ustedes me gustaría verlos en mi situación...por lo que estoy viendo aquí hay mucho poeta y poco frigorista...pero lo que me da pena es el poco compañerismo que estoy observando de ciertas personas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #188145

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
La verdad es que no me gusta echarle tierra a nadie, pero este post ya no tiene sentido. La primera página está para que adivinemos de que se trata el equipo y cual es la falla.
Las dos siguientes se tiran flores.
Basta por favor. Que algún moderador cierre el tema.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 4 meses #188153

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hagámoslo todos más fácil y centrémonos en el tema .
Chustoledo cuando te llegue el repuesto ya nos cuentas .
Un saludo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.363 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information