• Página:
  • 1

TEMA: Problema con máquina de hielo

Problema con máquina de hielo hace 8 meses 1 semana #196498

  • Javi_45896
  • Avatar de Javi_45896
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muy buenas a todos,

Tengo un problema con mi máquina de hielo BREMA CB-246; al parecer es una máquina que va refrigerada por agua, pero he medido y yo creo que tira mucha: en el primer ciclo, tira unos cinco litros por cada ocho minutos, y hace unos cubos de hielo de buen tamaño, pero a medida que va haciendo más ciclos (cuarto, quinto ciclo), el tamaño va siendo menor, como más vacíos, y midiendo el agua que tira, la cantidad viene siendo de cinco litros cada cinco minutos. He hablado con el técnico que me la reparó y dice que es normal, pero a mí me parece una barbaridad eliminar 60 litros de agua a la hora. Querría saber si el reparador está en lo cierto o si hay algún problema en la electroválvula de admisión u otro sitio.

Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con máquina de hielo hace 8 meses 1 semana #196501

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo primero sería verificar a que temperatura le llega el agua , luego verificar la válvula presostática y sub-enfriamiento del refrigerante .
Dependiendo de las condiciones varía su desempeño según fábrica.
Por otra parte se supone la reparación la hizo un profesional que realizó la carga óptima o a peso y reviso todos los componentes y funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information