TEMA: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B)

PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39487

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola colegas , estoy necesitando informacion tecnica de un compresor (sin marca) modelo CM40L5B ,gas R12, que trabaja en un procesador de crema chantilly
el problema es que al no saber su potencia no tengo loa seguridad de ponerle otro compresor
si alguien tuviera informacion por favor hacermelo saber pOr medio de este prestigiado foro
saludos dedsde trujillo-peru
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39503

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Hola Robertodiaz-Peru.
Cordial Saludo.
Asunto: compresor (sin marca) modelo CM40L5B
Quisiera pedirte el favor y te fijes a ver si nos puedes brindar más datos del equipo como:
Marca, modelo, serie del equipo.
Voltaje, amperaje, ciclos, Kw/h.
Estos datos deben de encontrarse en una placa de características del equipo.
Y si es posible buscar bien en el compresor:
Marca, modelo, serie del compresor.
Voltaje, amperaje, ciclos, Kw/h.
Por ser un equipo que trabaja con CFC puede ser que hace mucho tiempo ,más de 12-15 años, no se fabrique y por tanto se dificulte un poco encontrar las características técnicas de él.
P.D. muchas veces ayudado de una lupa se logran ver características en las placas que uno cree que están borradas, a no ser que la placa este totalmente destruida.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39505

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.cattabriga.com/PDF/mantemkel.pdf
Es la única maquina que contiene al menos el 40 como componente del modelo, fíjate si es parecida a la que tienes y seguimos mirando.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39556

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hols colegas , gacias por toarse su tiempo , el manual adjunto es similar
envioles una imagen del motor
pdf gracias a BATRACIO quien tambien tuvo la gentileza de enviar datos
gracias olfera
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
Última Edición: hace 13 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39570

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
robertodiaz-PERU dijo:
Hola colegas , estoy necesitando informacion tecnica de un compresor (sin marca) modelo CM40L5B ,gas R12, que trabaja en un procesador de crema chantilly
el problema es que al no saber su potencia no tengo loa seguridad de ponerle otro compresor
si alguien tuviera informacion por favor hacermelo saber pOr medio de este prestigiado foro
saludos dedsde trujillo-peru

señor roberto aun no me quedo claro disculpeme

¿su maquina es cattabriga?

aunque esta marca es una replica de carpigiani las montadoras de nata ecowip/e de carpigiani suelen utilizar un compresor de 1/8 hp ,en su versiuon al r-134a es el modelo GD40AA de electrolux, espero haberle sido de ayuda saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
Última Edición: hace 13 años 10 meses por wilson.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39607

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Wilson , no la maquina no es esa marca ni modelo
estoy tratando de enviar las imagenes
le pongo el enlace por que no puedo subir la s fotos
alli me enviaron las imagenes y coincide con ellas y la maquina , pero aun faltan informaciones ,saludos


\ROBERTO DIAZ-PERU\DISPENSADOR DE CREMA CHANTILLY\P1010707.JPG

\ROBERTO DIAZ-PERU\DISPENSADOR DE CREMA CHANTILLY\P1010711.JPG
a ver si llegaron las imagenes saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
Última Edición: hace 13 años 10 meses por robertodiaz-PERU.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39608

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39610

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Mirar la página # 4 tabla de características
Lo único que he sacado en claro es que una maquina trabaja con 220v. 60 hz. 1 PH. Y 0.7 Kw y la otra con 220v. 60 hz. 1 PH. Y 0.4 Kw y la otra
Con la producción hora podemos deducir cual es la buscamos y con los Kw determinar el compresor.
Casi que estoy con Wilson el compresor es de 1/8 H.P.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39611

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Amigaso y tocallo Roberto creo que no te has dado cuenta, pero has puesto un enlace hacia otra foro tecnico y como veras en las normas del foro
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...nc=view&catid=2&id=2
esto esta expresamente prohibido, por lo que e te ruego que elimines dicho enlace.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39617

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Bien torcu,mil disculpas por el inconveniente surgido,estoy enviando un mensaje a faraona para que por medio de el pueda ser publicado , saludos desde trujillo-peru
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #39758

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
roberto aun no recibí las fotos , te recuerdo los correos

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

aunque estoy de acuerdo con wilson tu montadora de nata lleva un compresor de 1/8 cv de media/ alta, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROCESADOR DE CREMA CHANTILLY (COMPRESOR CM40L5B) hace 13 años 10 meses #40604

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola,faraona disculpa la demora pero te los estare enviando apenas reparen mi pc gracias por eol intereas de todos los usuarios
un abrazo
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
El administrador ha desactivado la escritura pública.