Hola de nuevo.
Me gustaría plantear una duda acerca de una instalación que voy a acometer en breve. se trata de un secadero pequeño, casi como una cámara pequeña, y me gustaría someter a vuestro juicio experto el siguiente tema:
He constatado que cuando hace frío(meses de invierno), los secaderos de este tipo me muestras siempre el mismo problema. no es otro que cuando el equipo deja de enfriar e inicia el proceso de secado, el gas inmovilizado en el condesador exterior, queda precisamente eso, inutilizable para la instalación. Debido a que no utilizo recipiente en este tipo de secaderos, la carga máxima no sobrepasa los 9 litros de refrigerante, a la más mínima falta, el proceso de secado se resiente. Hasta ahora lo solicionaba instalando una toma en la salida del condensador exterior, con una solenoide de líquido y un presostato de baja,(cuando la instalación en secado baja de los 3 brs en r 507, el presostato actua y abre la solenoide) y que conectaba con la entrada del recipiente antilíquido, por consiguiente a la baja del compresor. El sistema en sí funciona, aunque no siempre puedo evitar la presencia de líquido en el compresor debido a este modo de recuperar el líquido del condesador exterior.
A resultas de ello he pensado lo siguiente:
Tengo una única descarga (no dos como en los secaderos convencionales) y la llevo al condensador exterior. A la salida del condensador, instalo dos solenoides. Una de líquido, para el frío. Otra de descarga, para el secado. En el frio no tendría problemas. Ahora en el secado, la secuencia sería: del compresor al condensador exterior, y del condensador exterior (en ese momento sin ventilación), al condensador interior(ventilado, en proceso normal de secado).
Mi pregunta despues de lo expuesto es la siguiente: Al pasar primero por la bateria exterior, tendré alguna perdida de presión, eso lo asumo. Pero y si además de presión, debido al frio ambiente, genero algo de líquido, que luego llegaría al condensador interior, ¿como afectaría al equipo?
Supongo que en frio todo está inventado, pero he tenido que ir improvisando sobre la marcha hasta paliar de algún modo los problemas que se van presentado.
Antes de hacerlo, y luego tener que deshacerlo, me gustaría conocer algúna opinión al respecto.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Me apasiona el frío industrial, y he descubierto en este foro un lugar ideal para debatir, y sobre todo aprender.
un saludo de Miguel angel