• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Paro por diferencial de aceite

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #49983

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias franes por la solución.

Una sugerencia, si el problema estaba en el desgaste del diferencial y se soluciona con el cambio, esa solenoide que pusiste en la linea de liquido de aceite si no tiene sentido yo la quitaria, porque si se estropea y no actua te puede probocar una averia mayor.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #49985

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Opino lo mismo de pascalin esa valvula te puede crear en el futuro alguna averia bastante mas costosa.

un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #50192

  • williamlopez
  • Avatar de williamlopez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Saludos Franex y los demás colegas:

Los compresores por lo general en los datos del fabricante tienen el desplazamiento volumétrico, o según el modelo en los catálogos del fabricante lo puedes confirmar.
Un climatizado Saludo.

Wil____
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #50193

  • williamlopez
  • Avatar de williamlopez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Disculpen:

No leí hasta el final,

Concuerdo con la opiniones anteriores de

En estos circuitos de aceite mientras menos accesorios intercales mejor, porque posteriormente las averías pueden ser más costosas. Te recomiendo que intentes buscar la solución con las recomendaciones iniciales de la válvula de retención Cheque.
Un climatizado Saludo.

Wil____
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #50198

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Saludos Wiliamlopez, me alegra leerte por estas latitudaes, y bienvenido a esta familia de "locos por el frio" (esto engancha que da gusto).

Saludos
Última Edición: hace 13 años 5 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #50216

  • williamlopez
  • Avatar de williamlopez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias por la bienvenida colega, aunque como casi todos los hispanos latinos descendemos de españoles y africanos. “Que raza para la joda jajajaja”

Ayer trate de subir un manual del termostato dixel en español similar a uno que tenían colgado pero en ingles, pero me dio algunos problemas, estoy revisando para ver si logre colgarlo.
Saludos y suerte hoy para el Barca.

William
,.-4
Un climatizado Saludo.

Wil____
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #50286

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Si el compresor tiene bomba de aceite, ¿has probado a limpiar el filtro de aceite del carter del compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Paro por diferencial de aceite hace 13 años 5 meses #50289

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
williamlopez escribió:
Ayer trate de subir un manual del termostato dixel en español similar a uno que tenían colgado pero en ingles, pero me dio algunos problemas, estoy revisando para ver si logre colgarlo.
William
,.-4

amigo William si necesitas enviar algún documento aquí te doy los correos para tales fines , un saludo

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

en este post hay tambien manuales dixel a ver si esta el que comentas , un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=24&id=34158
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information