goldete escribió:
Roberman la carga maxima de refrigerante a introducir en un circuito con nitrogeno es cero. ...
No entendí esto que escribiste.
Estás diciendo que no se debe probar estanqueidad con N2 ???
Supongo que estoy interpretando mal
Yo, las pruebas de estanqueidad las realizo con N2 (200 psig con evaporadores de serpentina comerciales o AA, 100 psig en evaporadores de heladeras familiares) y mi manifold.
Antes del TESTO557, utilizaba la 2da. Ley de Charles y Guy-Lussac o sea pasando presiones y temperaturas a absolutas y aplicando Pres.Inicial / Temp.Inicial = Pres.Final / Temp.Final, donde la temperatura es la ambiente donde se realiza la prueba.
Ahora con el Testo es más fácil, porque tiene un compensador automático de presión atmosférica y un testeo de estanqueidad donde automáticamente hace el ajuste.
Pero esto siempre usando N2
No entiendo porqué no usar N2. Es ecológico y porcentualmente respiramos más N2 que O2.