TEMA: condensadoras dentro del local a climartizar

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144364

  • javivi
  • Avatar de javivi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, visito una instalación en la cual las condensadoras aire-aire (algunas de ellas) están dentro de la nave en el techo a mucha altura, por supuesto ay operarios trabajando por debajo de ellas. Solo se puede acceder a ellas con maquinas elevadoras , las unidades interiores son para conductos pero están sin conducir o sea a escape libre. Ya se , un disparate. Se tiene que pasar control de fugas pues tienen mas de 6Kg . Y están inscritas en el libro de control de fugas de la empresa . ¿ Que responsabilidad tiene el operario que firma y pone su carnet y certificado de manipulación de gases a disposición de la empresa, y firma en el libro?. ¿ Hay alguna manera, entre el que firma y la empresa de carácter interno que exima al que firma de que le sancionen, retiren el carnet y la certificación etc. etc.? Se entiende que trabajo en la empresa que realizo dicha instalación aun que no participe en la misma y tampoco firme nada en aquel momento. Gracias por adelantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144369

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cuanta altura es parati mucha altura,tres pisos, dos pisos,segun dices vas para hacer una revision, la instalacion ya saben como esta, y si hay elevador pues no veo el problema , otra cosa es que no quieras subir,si no esta en el contrato,que suba rita,eso es trabajo para dos personas,y la zona de trabajo restrinjido el paso,ya son 3 solo no lo hagas,nunca se sabe como puede acabar,saludos
otra cosa si se puede hacer pero dos personas arriba , la zona de abajo aislada el paso, si no hay conductos creo que no se pusieron cuando se trata de una nave,para que corra el aire libremente si fuera una instalacion conducida , ya estaria puesto, suerte
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: javivi

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144372

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para empezar la responsabilidad la tiene tu jefe por no asegurar que sus trabajadores desempeñan su trabajo en condiciones de seguridad e higiene, para trabajos en altura y tu caso lo es se supone que en tu empresa deveria existir la figura del recurso preventivo que es quien asume la responsabilidad.
En mi empresa hay varios entre ellos yo y te puedo asegurar que e ordenado la paralizacion de varios trabajos o por falta de seguridad o que el trabajador no llevaba las epis o simplemente que no le salia de los ....... ponerse los guantes electricos entre otras cosas porque en caso de accidente las penas son de carcel y yo no me la juego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: javivi

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144459

  • javivi
  • Avatar de javivi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
y lo relacionado con el ahorro energético, el frio o el calor que produce la u. interior lo expulsa la u. exterior (porque esta dentro del local a climatizar) no habría problema si lo viera una auditoria u inspección?. Altura ....25-30mt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144460

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
No parece muy lógico tener las unidades exteriores en el local a climatizar. Pero si no dices nada de que modelo de equipo ni potencia tampoco me hago mucho a la idea.
Dices que las condensadoras estan a 30m, 10 plantas, pero las interiores de conductos sin conducir, a que altura están?

Me da la impresión que la idea de la instalación no es tanto climatizar toda la nave sino mas bien refrescar los puestos.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: javivi

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144468

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Como norma general "javivi", y es mi opinion, no firmes nada de nada en falso. Es decir, si tienes que firmar cualquier documento, por inocente que pueda parecer el papel, asegurate que lo que poen ahi es fehacientemente exacto. En este caso, si tienes que firmar un papel de certificacion de fugas, lo que correspondas es que hagas los trabajos necesarios para ello y por supuesto que te pongan los medios humanos y materiales necesarios. Si no es asi que firme Rita la cantadora.

En prevengan de posibles represalias no te olvides de unas buenas fotos de la trementa y alta chapuza energetica, economica y en seguridad laboral.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: javivi

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144470

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
que corra que corra el aire,no son muchos mtrs 25 -30mts que tienen hay que se calienta tanto una fundicion,para esa altura,seran los clasicos botijos que se mojan y dan aire fresco,ami no me preocupa el tipo de maquinas que son, me preocupa en que condiciones esta trabajando el personal,esa altura para mi es mucha altura, apesar de que los gases y aire caliente sube y sera expulsado por esas mismas maquinas si no es asi el ambiente se cargaria de tal manera en la parte baja ,que tendran que trabajar con mascaras, sacan aire caliente y enfrian refrescan el ambiente,eso puede ser , si no es fundicion que es un criadero de pollos,30 mts y despues tiene un falso techo, eso es lo que tenia que tener , para tener acceso, ni el liceo ni el teatro real creo que tengan esa altura,si hay bastante altura, pero no se cuanta tienen, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: javivi

Ventilador exterior no arranca hace 9 años 1 mes #144472

  • javivi
  • Avatar de javivi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
Buenas, interesante tema. En este caso también Split en bomba de calor la u. Exterior era un bloque de hielo llegaba hasta las aspas del ventilador y empezaba a rozar ósea que estaba en marcha y el compresor también la temp exterior 1ºc, la descongele y medí subenfriamiento 3ºc le metí gas hasta subirlo a 9ºc no mas porque me subía el consumo y el compresor empezaba asonar como un taladro. La tuve en observación y de momento va bien, en este caso seria por un exceso de línea, el gas evapora en la línea y llega recalentado y liquido a la u. exterior donde vuelve a evaporar robando calor y generando escarcha que se congela formando hielo se trataba de un invertir. yo en tu caso metería manómetros. Por cierto si alguien me corrige en mi planteamiento sobre el comportamiento del gas será bien recibido me puedo equivocar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

condensadoras dentro del local a climartizar hace 9 años 1 mes #144473

  • javivi
  • Avatar de javivi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
Ok, gracias a todos por vuestro interés. Como bien decis pienso que no soy responsable de la instalación por que no la hice, me limito a realizar el trabajo que firmo, el control de fugas ,que si seria responsable. Efectivamente se trata de "mover" el aire....sin comentarios. Gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador exterior no arranca hace 9 años 1 mes #144494

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
javivi escribió:
Buenas, interesante tema. En este caso también Split en bomba de calor la u. Exterior era un bloque de hielo llegaba hasta las aspas del ventilador y empezaba a rozar ósea que estaba en marcha y el compresor también la temp exterior 1ºc, la descongele y medí subenfriamiento 3ºc le metí gas hasta subirlo a 9ºc no mas porque me subía el consumo y el compresor empezaba asonar como un taladro. La tuve en observación y de momento va bien, en este caso seria por un exceso de línea, el gas evapora en la línea y llega recalentado y liquido a la u. exterior donde vuelve a evaporar robando calor y generando escarcha que se congela formando hielo se trataba de un invertir. yo en tu caso metería manómetros. Por cierto si alguien me corrige en mi planteamiento sobre el comportamiento del gas será bien recibido me puedo equivocar.

Mira javivi, no es que te equivoques en tus planteamientos, es que parece que hayas tomado los conocimientos de los apuntes de la papelera. No tiene ningun sentido.
Pobrecica de la máquina, todavía funciona, todavía. Cuanto gas le metistes?A que presión condensaba?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: javivi

Ventilador exterior no arranca hace 9 años 1 mes #144638

  • javivi
  • Avatar de javivi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
buenas tardes,pre de alta 18-21b, unos 30-35 ºc, temp ext 1-3ºc(entrada aire a la condensadora) salida del aire 0ºc- (-1ºc) sub-enfriamiento 7- 10ºc, 410-a y en bomba de calor in verter. cantidad de gas 150 grms consumo el nominal de la maquina 2,5 a. No recuerdo las presiones antes de la intervención pero si el sub- enfriamiento, 3ºc. Esta maquina (creo, tendría que buscar su manual) una longitud de linea frigorífica limitada unos 8mt y creo que añadiendo carga unos 3 mt .(si encuentro el manual lo diré con exactitud) conté a pasos unos 18 mt. Por eso el sub- enfriamiento anormal. La observe durante los días consecutivos con las mismas condiciones de temperatura y funciona correctamente.Gracias por tus consejos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.