TEMA: Límite Práctico (PL)

Límite Práctico (PL) hace 9 años 1 día #147649

  • Pelopincho
  • Avatar de Pelopincho
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
252361.gif Buenas tardes, leyendo y relellendo el reglamento para analizar las medidas de seguridad aplicables al montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, me encuentro en la If -02 la forma de calcular el límite práctico (PL). Alguien me puede explicar como calcularlo. ¿Que relación tiene con el valor VLA - ED (8 h ppm) de las fichas de seguridad de los gases refrigerantes?
Gracias a todos por vuestra colaboración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Límite Práctico (PL) hace 9 años 1 día #147653

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola pelopincho, primero no estaria demas que te presentaras al foro, despues lee la norma por si encuentras respuesta a tu pregunta.
Los límites prácticos para el grupo de refrigerante L1 se definen de manera que no sobrepasen el 50% de la concentración de refrigerante que puede ocasionar la asfixia debido al desplazamiento del oxígeno o teniendo en cuenta el efecto narcotizante (N) o de sensibilización cardiaca (CS) (80% del nivel de eficacia) durante un tiempo breve de exposición tomándose el que sea el más crítico. Para productos puros del grupo L1 de refrigerantes, el cálculo de los límites prácticos (PL) es: “PL (kg/m3) = CS ó N (ppm) x 0.8 x MM x 10-6/24.45”. Para mezclas (A/B/C) el cálculo es: “PL (kg/m3) = 1/ [A/100/PL(A) + B/100/PL (B) + C/100/PL (C) ]” con A, B y C expresados en % en peso. Para los límites prácticos de los refrigerantes del grupo L2 se tendrán en cuenta las características toxicológicas y de inflamabilidad, cualquiera que sea la más crítica. Para el grupo L2-B1 se toma para R-764 un valor correspondiente al 100% del IDLH (concentración inmediatamente peligrosas para la vida o la salud). Para el R-123, el 100% de OEL (valor límite de exposición profesional). Para el grupo L2-B2 se toma un valor correspondiente al 100% de IDLH o 20% del límite inferior de inflamabilidad adoptándose el valor inferior. Para refrigerantes del grupo L3 de se tomará como límite práctico un valor del 20% del límite inferior de inflamabilidad.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information