• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Legalización climatización restaurante

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175424

  • Zamofrio
  • Avatar de Zamofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Se ha sustituido un viejo equipo de climatización por agua, por unos de aire (mucho menos consumo).
Se ha realizado la legalización del nuevo sistema de climatización (Instalaciones Térmicas) pero piden también el certificado de Instalaciones Frigoríficas.
¿es normal? ¿no es dúplicar "lo mismo"?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175426

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1543
  • Gracias recibidas 146
  • Karma: 1097
instalaciones termicas son el clima y la calefaccion e instalaciones frigorificas son camaras frigorificas tanto de alta media o baja temperatura.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175430

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8174
  • Gracias recibidas 3340
  • Karma: 117
Que zonan climatizan ésos equipos ?
Habéis modificado algún elemento o instalación de los grupos de frío , o añadido ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175445

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1740
  • Gracias recibidas 1429
  • Karma: 37
Solo se me ocurre que hallais climatizado alguna sala de proceso. Para eso si necesitas legalizar bajo RIF. Pero en un restaurante????

Con el RITE debería bastar.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175448

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1570
  • Karma: 41
Depende de la potencia eléctrica total en compresores que tengas...si es mucha requiere certificado. Y fíjate que es la potencia eléctrica, no la frigorífica.
Si no recuerdo mal andaba por los 30 Kw...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175453

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Leyendo las disposiciones no tiene nada que ver la potencia electrica ( eso seria para categorizar nivel 1y2 o en caso de no superar limite de carga refrigerante se supere el consumo absorbido por la instalación).

En principio y a mi modo de ver( en industria son mucho de interpretar, lo que se escribe para ellos es ciencia ficcion jejeje).

Dice que se excluye todo sistema secundario para el bienestar Termico de las personas en edificios que se incluye en el rite.

Ahora si un local comercial en su opinion se distingue del uso del edificio tienen razon. Pero es rizar el rizo, pero que te voy a contar en industria algunos son peculiares por lo menos en la interpretacion de las normas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175455

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1570
  • Karma: 41
Pues categorizar precisamente en nivel 1 o nivel 2 una instalación, implica que la documentación a presentar es diferente y es en base a la potencia eléctrica en compresores.
De todas formas, es más sencillo pedirle a Industria que te diga en base a que apartado del RSIF es obligado presentar certificado de instalación...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175456

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Roverman escribió:
Pues categorizar precisamente en nivel 1 o nivel 2 una instalación, implica que la documentación a presentar es diferente y es en base a la potencia eléctrica en compresores.
De todas formas, es más sencillo pedirle a Industria que te diga en base a que apartado del RSIF es obligado presentar certificado de instalación...

Estoy de acuerdo pero no se han de confundir la instalaciones del rite con el rsf son dos cosas diferentes. Por mucho que tengas grandes compresores y superen x kilowatios no implica el cambiar de reglamento. Otra cosa seria el uso o objeto de la instalacion sea para un obrador por ejemplo, en ese caso el uso es industrial y no de confort etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175457

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1570
  • Karma: 41
El caso es que al certificado de instalaciones frigoríficas le da igual que tipo de instalación sea, y pide que se especifique en que se empleo esa potencia e incluye instalaciones de clima...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 3 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, instalazioargiak

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175459

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Disculpame por lo que digo pero como alguna vez e dicho ando estudiando esto, pero en legalización y normativas electricas estoy puesto y una de otra a la hora de interpretarlas no es diferente.

Por lo que veo solo hay un unico documento para legalizar instalaciones frigorificas o de clima.

Pero en mi opinion una cosa es la potencia de compresores para uso de proceso industrial, y otra para climaticación.

Y lo veo asi porque siendo dos reglamentos diferentes existe un unico formato de legalizacion ( por lo que veo es asi pero nunca e realizado uno). Creo que es lo mismo que si para electricidad en el certificado se pudiera expedir alta tension y baja, pero tienes que marcar la casilla.

pero como te digo ser nuevo en esto, me puedo equivocar, por eso me meto a discutir contigo para aprender a base de razonamiento, por eso muchas gracias por tus respuestas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175460

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Como ha dicho el amigo Roverman, el RSIF no distingue de instalaciones de frío o de climatización, el RSIF es de aplicación obligatoria para TODAS las instalaciones con refrigerante del grupo L1 de más de 2,5 kW. Y por tanto, la instalación tendrá que estar dada de alta según las prescripciones del RSIF.
Además, si la instalación es de climatización, tendrá que estar dada de alta según el RITE.
Lo correcto es eso, y es lo que la mayoría de organismos de industria exigen. Aunque es cierto que hay muchos casos en que solo piden el RITE, pero también deberían pedir el cumplimiento del RSIF. Siempre que haya refrigerante dentro y supere los 2,5 kg, es de aplicación el RSIF. En el caso del amoníaco o de los HC, aún es más restrictivo, solo se salvan los frigoríficos domésticos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, instalazioargiak

Legalización climatización restaurante hace 3 años 5 meses #175461

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
De acuerdo entoces, pero porque el reglamento dice Dice que se excluye todo sistema secundario para el bienestar Termico de las personas en edificios que se incluye en el rite.

Eso es lo que ahora me genera duda. www.f2i2.net/documentos/lsi/InstFrigo/Gu...ificas_Abril2013.pdf Articulo 2 3c proque siguido de la carga de refrigerante excluye esta opcion.

Gracias por ayudarme en este lio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information