• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ventilación despacho

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62639

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Los despachos tiene una sala de almacen y se une en un distribuidor donde esta la escalera.
¿ Que pasa que si extraes el aire que introduces por infiltracion esta libre de filtrado, si es asi donde pone eso.

Los conceptos de extraccion para ventilar los entiendo perfectamente, pero como debo ser una especie de abogado interpretando normativas y con mi poca experiencia en proyecto me llegan las dudas.
Para mi lo ideal seria la ventilacion como la de los pisos, de ventana a aseos, pero parece que no es posible en otros recintos.
Con ciertas maquinas ( cassete, mural daikin, alguna suelo techo) consigues la aportación necesaria, pero que pasa si no se pone la máquina, no cumpliria las renovaciones.
Mañana es el ultimo dia para entregar el proyecto y aun no lo tengo del todo claro ya que lo barato ( split mural basico mas extraccion) y lo caro ( maquina con aportacion) se diferencia en bastante precio para conseguir el mismo fin.

De todas formas gracias por las respuestas.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62640

  • JGALLARDO26
  • Avatar de JGALLARDO26
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Siembra con la mano, no tires con el saco.
  • Mensajes: 57
  • Karma: 1
No introduces aire exterior mediante el extractor, lo sacas, el aire que entra es por filtración natural.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62672

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Pues sigo en mis treces y creo que Rite 2007 y ventilacion natural no son compatibles, para curarme en salud y las renovaciones sean constantes podre una caja de ventilacion con sus filtros para los dos despachos.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62676

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Pon equipos que te permitan poner una toma de aire exterior en la aspiración en función del caudal de aire de ventilación que necesites siguiendo las instrucciones del RITE y asi si que cumples.

De todas formas repasa este extracto del RITE al respecto


Artículo 11. Bienestar e higiene.
2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire viciado.
Artículo 12. Eficiencia energética.
5. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 1: DISEÑO Y DIMENSIONADO
IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE
IT 1.1.2 Procedimiento de verificación
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente:
b) Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.4.2.
IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas. residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se calculará de acuerdo con alguno de los métodos que se indican a continuación.
A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona
a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar.
Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona Categoría dm3/s por persona
IDA 1
20
IDA 2
12,5
IDA 3
8
IDA 4
5

IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación
1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio.
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5.
3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles:
ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.
ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas.
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas.

Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración


-IDA 1 -IDA 2 -IDA 3 -IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F6
ODA 2 F7/F9 F8 F7 F6
ODA 3 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6
ODA 4 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6
ODA 5 F6/GF/F9 (*) F6/GF/F9 (*) F6/F7 G4/F6
(*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF) situado entre las dos etapas de filtración.
4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno.
5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme.
6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será siempre menor que el 90%.
7 Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las categorías de aire interior IDA 1, IDA 2 e IDA 3 sólo se admitirán como secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5
8. Los aparatos de recuperación de calor deben siempre estar protegidos con una sección de filtros de la clase F6 o más elevada.
IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:
a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos.
b) AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes.
c) AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc.
Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.
d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.
Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.
2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de superficie en planta.
3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales.
4. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.
5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE 1 y AE 2, para evitar la posibilidad de contaminación cruzada.

Un saludo
Última Edición: hace 13 años 1 semana por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62677

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, has pensado en el recuperador entalpico de daikin.
Te dejo este enlace.
Un saludo.

www.acae.es/isapi/prestowebisapi.dll?Fun...athsession=acae2.cfg
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62711

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire de extracción
1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por
medios mecánicos, sea superior a 0,5 m³/s, se recuperará la energía del aire expulsado.
2. Sobre el lado del aire de extracción se instalará un aparato de enfriamiento adiabático.
3. Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas de presión máximas
(Pa) en función del caudal de aire exterior (m³/s) y de las horas anuales de funcionamiento del sistema deben ser
como mínimo las indicadas en la tabla 2.4.5.1
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62712

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Aunque creo que solo es exigible a partir de una renovación de 1800m3/h
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62714

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
El recuperador ademas de ser un engorro de conducto es el elemento del que mas se huye ya que es caro y sus conducto dejan poco sitio.
Además para este caso dos despachos pequeños que entre los dos suman 300m3/h no es necesario.
El Rite por mas que leo y me pongáis textos en ningún caso pone nada de aportación de ventilación natural y si debidamente filtrado, incluyendo una tabla que según sea el ODA y IDA así sera los filtros, en la mayoría de los casos F6 mas F8.
Creo que aqui al Rite se le escapa de las manos un poco el tema y mi opinión es que es exagerado lo que hay que hacer para cualquier instalación, cualquiera puede pensar que el aire de la calle es veneno puro por que ya me diras para que tanto filtro.
Ademas al argumentar esto también excluye la aportación de aire por medio de las maquinas de clima, ya que estas no tienes ese tipo de filtros.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ventilación despacho hace 13 años 1 semana #62715

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
En cuanto a recuperadores si, pero para aporte de aire exterior hay que filtrarlo, yo he hecho muchas instalaciones sin recuperador, pero el aporte filtrado con F6-F7, en cuanto al aporte por infiltracion de ventanas, ahí me pierdo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information