TEMA: DUDA CON NORMA UNE 60.601 (2006)

DUDA CON NORMA UNE 60.601 (2006) hace 12 años 6 meses #73327

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola a todos . Tengo la gran suerte de estar impartiendo un curso de calefacción a un grupo de gente estupenda y con muchas ganas de aprender.... pero a veces se presentan problemas sobre la marcha que nos cuesta trabajo de sacar adelante.
El problema es el siguiente:
Estamos estudiando RITE y concretamente la nortma UNE 60.601 en cuanto a sala de calderas creemos que se contradice en lo referente a la separación de generadores térmicos.
Por un lado nos especifica que debe haber como mínimo 1 metro de distancia. Y el dibujo acotado nos dice que debe ser Superior o Igual a 0,70 metros de separación. ¿A quien hacemos caso? o es que lo estamos interpretando mal.
Seguro que hay alguien que lo tiene claro.
Un fuerte abrazo para todos,
Quedamos a la espera de vuestra ayuda.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Dimensionamiento de la sala de caldera:
-.Las dimensiones de las salas de máquinas deben permitir el acceso sin dificultad a los órganos de maniobra y control y una correcta explotación y mantenimiento del sistema, para lo cual se respetarán siempre las indicaciones del fabricante de los equipos.

-.Sobre el generador siempre ha de respetarse una altura mínima libre de tuberías y obstáculos de 0,5 m. En edificios de nueva construcción, la altura mínima de la sala de máquinas debe ser de 2,50 m.

-.En el caso concreto de generadores que lleven acoplados un quemador exterior a los mismos que les sobresalga debe además dejarse libre una altura mínima de 2 m respecto al suelo en torno al espacio donde se encuentre situado el quemador exterior.

-.En cualquier caso, siempre debe haber como mínimo 1 metro de distancia entre cada generador y los paramentos, además de unas distancias mínimas en función de si el quemador sobresale del aparato o no.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON NORMA UNE 60.601 (2006) hace 12 años 6 meses #73374

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Imeclima, por lo que veo en el reglamento las distancias varian segun el tipo de quemador.

IT.1.3.4.1.2.6 Dimensiones de las salas de máquinas
1. Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción.
2. La altura mínima de la sala será de 2,50 m; respetándose una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m.
3. Los espacios mínimos libres que deben dejarse alrededor de los generadores de calor, según el tipo de caldera, serán los que se señalan a continuación, o los que indique el fabricante, cuando sus exigencias superen las mínimas anteriores:
a) Calderas con quemador de combustión forzada.
Para estas calderas el espacio mínimo será de 0,5 m entre uno de los laterales de la caldera y la pared permitiendo la apertura total de la puerta sin necesidad de desmontar el quemador, y de 0,7 m entre el fondo de la caja de humos y la pared de la sala.
Cuando existan varias calderas, la distancia mínima entre ellas será de 0,5 m, siempre permitiendo la apertura de las puertas de las calderas sin necesidad de desmontar los quemadores.
El espacio libre en la parte frontal será igual a la profundidad de la caldera, con un mínimo de un metro; en esta zona se respetará una altura mínima libre de obstáculos de 2 m.
b) Calderas Atmosféricas.
El espacio libre en el frente de la caldera será como mínimo de 1 m, con una altura mínima de 2 m libre de obstáculos.
Entre calderas, así como las calderas extremas y los muros laterales y de fondo, debe existir un espacio libre de al menos 0,5 m que podrá disminuirse en los modelos en que el mantenimiento de las calderas y su aislamiento térmico lo permita. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones del fabricante.
En el caso de que las calderas a instalar sean del tipo mural y/o modular formando una batería de calderas o cuando las paredes laterales de las calderas a instalar no precisen acceso, puede reducirse la distancia entre ellas, teniendo en cuenta el espacio preciso para poder efectuar las operaciones de desmontaje de la envolvente y del mantenimiento de las mismas.
Con calderas de combustibles sólidos, la distancia entre éstas y la chimenea será igual, al menos, al tamaño de la caldera.
Las calderas de combustibles sólidos en las que sea necesaria la accesibilidad al hogar, para carga o reparto del combustible, tendrán un espacio libre frontal igual, por lo menos, a vez y media la profundidad de la caldera.
Las calderas de biocombustibles sólidos en las que la retirada de cenizas sea manual, tendrán un espacio libre frontal igual, por lo menos, a vez y media la profundidad de la caldera.


La referencia a la norma UNE60601 es con generadores de calor agas.

IT.1.3.4.1.2.3 Salas de máquinas con generadores de calor a gas
8. En los demás requisitos exigibles a las salas de maquinas con generadores de calor a gas se estará en lo dispuesto en la norma UNE 60601.
9. Los equipos de llama directa para refrigeración por absorción, así como los equipos de cogeneración, que utilicen combustibles gaseosos, siempre que su potencia útil nominal conjunta sea superior a 70 kW, deberán instalarse en salas de maquinas o integrarse como equipos autónomos de conformidad con los requisitos recogidos en la norma UNE 60601.
.

No se si esto aclara algo. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON NORMA UNE 60.601 (2006) hace 12 años 6 meses #73380

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Otra cosa.

La norma que hace referencia es del 2006, como bien apuntas y el reglamento es del 2007.

No hay contradicción ninguna, ya que prevalece las indicaciones del reglamento al ser este posterior, hasta que salga alguna modificación de dicha norma (que no lo se).

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON NORMA UNE 60.601 (2006) hace 12 años 6 meses #73392

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola compañero
la distancia A, se refiere a la distancia minima de lo que es la caldera con los paramento de la sala, mientra la distancia B se refiere a generadores, que si son externos a la caldera o su cuerpo, esta debe de ser de un metro como minimo, lo que es la parte del generador, el resto del cuerpo es la caldera,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON NORMA UNE 60.601 (2006) hace 12 años 6 meses #73681

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Gracias por vuestras contestaciones. Nos ha servido de gfran ayuda.
Saludos.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.