• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Libro Registro Usuario

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #74889

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Celsius, has tenido suerte, buscando por internet encontre el modelo oficial del gobierno de Aragón digitalizado en documento de texto, para rellenar e imprimir, del Modelo de libro de registro de instalacion frigorifica y actualizado al nuevo reglamento.

Te pongo el enlace de descarga del documento

www.megaupload.com/?d=EHWL7240

Un saludo y suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #74891

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno revisando el apendice 1 de la IF 10 que dice:
Modelo de libro de la Instalacion frigorifica
Nota: este libro podra materializarse y cumplimentarse sobre soporte informatico.

Bien pues el ducumento del gobierno de Aragon es clavado a todas las hojas del modelo del libro, con lo que con solo sustitir la primera pagina en la cabecera que pone Gobierno de Aragon y poner la comunidad correspondiente es valido para todo el territorio Nacional.

Son la pera, esta mañana compre tres libros (30 €) que resulta que no valen,

Pa liarse a tiros con esta gente.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75129

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gracias Pascalin muy interesante, como siempre sacándonos las castañas del fuego

Gracias

:kiss:
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75142

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Pascalin escribió:
Bueno revisando el apendice 1 de la IF 10 que dice:
Modelo de libro de la Instalacion frigorifica
Nota: este libro podra materializarse y cumplimentarse sobre soporte informatico.

Bien pues el ducumento del gobierno de Aragon es clavado a todas las hojas del modelo del libro, con lo que con solo sustitir la primera pagina en la cabecera que pone Gobierno de Aragon y poner la comunidad correspondiente es valido para todo el territorio Nacional.

Son la pera, esta mañana compre tres libros (30 €) que resulta que no valen,

Pa liarse a tiros con esta gente.

Un saludo

No puedo hacer lo que comente en este post, porque el documento esta protegido y solo se pueden rellenar los campos de datos, con lo que no puedo suprimir el encabezado del gobierno de Aragon.

Mañana voy a la delegación de industria a ver que me cuentan, porque segun el nuevo reglamento ya en vigor el libro es ese y no el viejo.

Unn saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75152

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
jajajaja, buscando por internet encontre este otro libro registro igual que el de Aragón pero de Navarra y si que se puede modificar el encabezado, no esta protegido.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75166

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bien, hoy en la delegación de industria de Madrid me confirman que el libro antiguo ya no vale para registro de instalaciones frigorifcas y me dieron dos hojas que hay que rellenar por las dos caras y que lo presente el titular, lo pase a pdf y os pongo el enlace de descarga.

www.megaupload.com/?d=4AJS7JLX

Con las mismas me voy a la dirección general de industria para devolver los tres libros que me vendieron el viernes y me dicen que no se pueden hacer devoluciones.

Ante mi insistencia y alegando que me vendieron algo que no sirve, llamaron ellos a la delegación de Madrid para confirmar lo que estaba diciendo porque no se lo creian.

Tras confirmar que era cierto y existe la nueva normativa, me hacen la devolución del importe pagado y me comentan que ellos no tenian conocimiento del tema y su jefe decia que si valian, que tomarian nota para advertir a los que solicitan los libros que confirmen su validez en su comunidad autonoma ya que suelen ir muchos por libros y se los llevan de 10 en 10.

Esto es lo que hay "Pa mearse y no echar gota"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75169

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Ruego me aclaren un tema respecto de la 1º hoja donde pone:esta hoja debe presentarse PREVIAMENTE a la 1º puesta en sevicio de la instalacion,pero luego hay un recuadro mas abajo donde te pide que pongas LA FECHA de la 1º puesta en servicio....??????? ,.-3
Pero si al presentar esta documentacion "Previamente a la 1º puesta en servicio" No hubo por lo tanto una Puesta en servicio. ,.-39
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75170

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si debe de ponerse la fecha de puesta en marcha, pero eso no impide que tu la tengas que entregar, antes de la puesta en marcha, esta se puede realizar 30 dias despues, pero debe de estar reflejado en el informe como dicen,antes de la puesta, saludos

si pascalin el grande, el que no pica de noche pica de dia saludos
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75172

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
joseb71 escribió:
hola si debe de ponerse la fecha de puesta en marcha, pero eso no impide que tu la tengas que entregar, antes de la puesta en marcha, esta se puede realizar 30 dias despues, pero debe de estar reflejado en el informe como dicen,antes de la puesta, saludos

Perdona jose pero me lo puedes explicar mejor es que sigo sin entender.Tu explicacion me ha dejado peor ,.-7
NO ENTIENDO
Podria estar mas claro y no lo esta ,esos 30 dias que dices a que te refieres?
El Libro habla de Puesta en SERVICIO no en Marcha entiendo que En Servicio es ya Trabajando y habilitada para tal, no una prueba de Funcionamiento o puesta en Marcha.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75176

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Yo entiendo que el certificado de la instalación, se tiene que presentar antes de la puesta en servicio y en Datos de la intalación la fecha prevista para la primera puesta en servicio, osea, cuando se supone que entrara en servicio la instalación para poder ser inspeccionada.

Lo veo logico, tu haces una instalación con todas las pruebas que te exige el reglamento incluido la puesta en marcha, porque es de cajón de que antes de que se inicie la actividad las instalaciones deberian de estar funcionando y probadas, el tiempo que pase desde su puesta en marcha, hasta la iniciación de la actividad puede ser muy variable e incluso que la instalación se ejecute con la actividad funcionando y lo que quieren saber es la disponibilidad de inspección, de lo contrario se pueden encontrar con las puestas cerradas.

Que conste que esta valoración, no es en base a criterios oficiales, sino a razonamiento logico y si algien tiene la respuesta oficial que la ponga y asi no metemos la pata.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75190

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola puesta en marcha, puesta en servicio, si lo entendiste,si si puesta en marcha, hacer la pruebas, puesta en servicio, cuando entrara en servicio,
se pondra en funcionamiento la instalacion, arrancara la instalacion,etc necesitan una fecha, para dar el visto bueno,

lo de los 30 dias es como ejemplo, tiempo que se puede tardar en puesta en servicio, pueden ser 15 dias, o una semana,por eso te piden la fecha,
saludos
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Libro Registro Usuario hace 12 años 6 meses #75379

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Pascalin, gracias por las gestiones
Saludos desde Aragón
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information