Joseb71, esas instalaciones son muy golosas (por lo menos para mi), pero la realidad es que con el nuevo reglamento de instalaciones frigoríficas, están fuera de mi alcance, ya que están catalogadas en el nivel 2 y a mi me limita al nivel 1 como empresa frigorista.
Artículo 8. Clasificación de las instalaciones frigoríficas.
Las instalaciones frigoríficas se clasifican en función del riesgo potencial en las categorías siguientes:
Nivel 1.
Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen.
Nivel 2.
Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos exceda de 100 kW, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3).
Como resultado de esta clasificación surge también la clasificación de empresas frigoristas de nivel 1 y nivel 2
Por el contrario con el antiguo reglamento cualquier instalación que superase los 30 Kw. y 500 m3 de volumen necesitaban de proyecto y dirección técnica (las inferiores con rellenar el “libro verde” era suficiente) y ahora es a partir de 100 Kw. en la suma total de los sistemas frigoríficos o individuales que superen los 30 Kw. pudiendo las empresas de nivel 1 ejecutar la instalación que no sobre pasen estas potencias.
Y es aquí cuando viene la necesidad de documentar las instalaciones con el libro registro, memoria, manual de instrucciones etc., ya que no requieren proyecto y es en el proyecto que realizan los ingenieros, donde se refleja toda esta documentación.
Por todo ello es por lo que estoy recopilando información de documentación para la elaboración de todos los documentos de una instalación necesarios en un archivo de Excel que contenga todos los datos entrelazados para evitar la repetición de los mismos y tener las instalaciones que se ejecutan cada una con su archivo y toda la documentación relacionada con el reglamento (Libro registro, pruebas de seguridad, boletín de revisión, manual de instrucciones, control periódico de fugas, control de mantenimiento etc.).
Aunque los clientes no te piden ningún “papel” a no ser que se lo exijan a él, la empresa frigorista tiene la obligación de elaborar la documentación y tenerla disponible ante cualquier inspección o incidencia, y esto es a partir de instalaciones que contengan 2,5 Kg. de gas refrigerante, con lo cual, que cada uno analice las instalaciones que hace y la carga de gas que utiliza.
Yo no creo que sea el único que tenga que hacerlo (aunque en ocasiones me lo parece, a excepción de Pepekelvin que inicio este post) y todo este trabajo lo desarrollo para mi uso personal o corporativo (empresa), compartiéndolo con todo usuario de Forofrio, que lo pueda necesitar, estando abierto a cualquier sugerencia que lo pueda mejorar (siempre hablando de instalaciones de nivel 1).