TEMA: recuperacion de gas

recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106599

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola companñeros, Hoy he intentado recuperar gas mediante el metodo push-pull y la verdad que ha sido un fracaso ya que no he recuperado nada de nada.Este metodo lo he utilizado otras veces y me ha ido bien mientras que en esta ocasion no. La unica diferencia que habia con respecto a las otras ocasiones ha sido que en esta ultima ha sido que he intentado recuperar gas de un equipo que llevq montado un compresor semihermetico de 7cv. En las otras ocasiones siempre ha sido con compresores hermeticos.
Yo lo he conectado de la siguiente forma:

Succion de la recuperadora-toma de gas de la botella
Descarga de la recuperadora-Llave de baja del compresor
Lave de alta del compresor-toma de liquido de la botella.

Las llaves del compresor las tenia abiertas como si estuviera midiendo presion con los manometros.A la botella de gas le habia hecho previamente vacio y el selector de la recuperadora lo tenia en recover.

La verdad que el unico fallo que se me ocurre que haya cometido es que deberia de conectar las mangueras que van al compresor en otro punto que no fueran las llaves del propio conpresor.

Que opinais??????? :pinch: :pinch: :pinch: :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106602

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,porque no haces la conexion del calderin a la recuperadora y esta la conectas directamente a la botella de refrigerante donde quieres recuperar el gas?

Porque motivo haces esto:

"""Succion de la recuperadora-toma de gas de la botella
Descarga de la recuperadora-Llave de baja del compresor
Lave de alta del compresor-toma de liquido de la botella.""""

Co ello solo recirculas el gas en vez de RECUPERARLO, del compresor lo introduces en la botella para volver a tomar de la botella circularlo por el compresor y volverlo a succionar de la botella para introducirlo al compresor ,.-3 ,.-3 ,.-3
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106605

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Recuperación de refrigerante por el método Push/Pull, por fase gaseosa, o por líquido y vapor

www.mundohvacr.com.mx/mundo/2008/07/recu...de-gas-refrigerante/

? creo que usaste liquido vapor? sin resultados.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106612

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"dqa" escribio :
Las llaves del compresor las tenia abiertas como si estuviera midiendo presion con los manometros.A la botella de gas le habia hecho previamente vacio y el selector de la recuperadora lo tenia en recover.

Si dejastes las llaves abiertas, como si estuviera el compresor funcionado, no hicistes nada, por ahi entraba y salia, a traves de el compresor.

Debes de cerrar las dos llaves de servicio de el compresor.

Ese Plato de Valvulas esta malo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106672

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Buenas tardes: si la botella donde se tiene que envasar el refrigerante tiene el vacío, como puede la recuperadora aspirar gas para efectuar la impulsión del refrigerante del circuito. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106690

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
No puedo hacer la conexion al calderin ya que la enfriadora no tiene calderin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106692

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Compañero Joseregue por que dices que puede tener el plato valvulas jodido??????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 11 años 3 meses #106724

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
dqa escribió:
No puedo hacer la conexion al calderin ya que la enfriadora no tiene calderin.

Hola compañero, para hacer el metodo por push pull, la carga de refrigerante a recoger debe de ser mayor de 10 kilos, no tener valvula de 4 vias y poner la toma en linea de liquido o calderin. Una vez empezado a recoger liquido, debes ir mirando por el visor de los manometros que pase liquido por ellos, cuando ya no pase liquido sino gas, tienes que seguir recogiendo el refrigerante por el metodo de recuperacion de gas.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 10 años 7 meses #118302

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
La cosa es que aprecen en el escrito pero no salen.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
Última Edición: hace 10 años 7 meses por camacho d.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 10 años 7 meses #118306

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola camacho, envíalas a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y la faraona las subirá.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 10 años 7 meses #118369

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
camacho d escribió:
Buenas tardes quiero colgar unas fotos de una recuperadora a ver si puedo. En caso de no ser el sitio indicado ruego al Sr. Administrador su correcto lugar. Un saludo.

amigo camacho ya tienes las imágenes colocada en tu post gracias por compartir , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gas hace 10 años 7 meses #118378

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo camacho te e colocado tu respuesta en un nuevo apartado , y e cambiado el nombre para que se distinga de este post ya que creo que quieres presentar tu maquina , este es el enlace que le e dado , un saludo y gracias de nuevo por compartir
www.forofrio.com/index.php/foro-24/47-ma...racion-de-gas#118301

-
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.