• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: CO2 EN REFRIGERACIÓN

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 10 años 8 meses #115756

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí os dejo esta documentación sobre el CO2 en la refrigeración
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloclimatic, matasanos, xeliño, friosil, plunos, celtronics2011, rodrigomigel@gmail.com

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 10 años 8 meses #115770

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ORUBEN

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 10 meses #149503

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
descargando... en breveeee les bombardeo a preguntas!!!

Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 7 meses #154103

  • Arkaiman
  • Avatar de Arkaiman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenos dias
Me gustaria a ser posible que alguno de los usuarios nos comentase su experiencia trabajando con Co2. La verdad es que no he tenido nunca la opurtidad de trabajar con el pero estoy muy interasado dado como se esta poniendo el tema con los gases fluorados.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: matasanos

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 7 meses #154120

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí dejo varios post relacionados :
Foro Frio :: Tema: REFRIGERACION POR C02 (1/2) - www.forofrio.com/index.php/foro-24/17-te...por-c02?limitstart=0

Foro Frio :: Tema: Compresor para CO2 (1/2) - www.forofrio.com/index.php/foro-24/75-re...ara-co2?limitstart=0

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Arkaiman, rodrigomigel@gmail.com

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 4 meses #158394

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
252361.gif jeje!!! Despues de tanto tiempo igual tengo que hasta presentarme nuevamente.

Aqui empiezan varias dudas que entre todos podemos solucionar:

1. En una instalacion CO2 subcritica las presiones de funcionamiento son Alta (aprox 30bar) Baja (aprox 12bar)
Si observamos 30Bar equivale a -5ºc
Si observamos 12bar equivale aprox -35

Ahora bien, yo toco la descarga de ese compresor y les puedo garantizar que a -5ºc no esta.
¿Alguien podria decirme que es lo que sucede? Porque esa descarga esta a casi 50ºc y tiene una presion de 30Bar...
Respuestas que se me pasan por la cabeza, calor del motor que es transmitido por la tuberia, y no aumenta la presion de ese gas? La temperatura no es equivalente a la presion?
En nuestro caso la condensacion del Co2 es enfriada con la Central positiva, por lo que si la descarga es -5ºc y la aspiracion de la positiva son -10ºc Creen que es suficiente para condensar ? Algo no me cuadra...
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 4 meses #158396

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La presión reinante en un sector del circuito será siempre ligeramente la misma en todos los puntos (salvo pequeñas caídas debido al rozamiento del refrigerante en su circulación) y queda determinada por la temperatura de saturación en el intercambiador, es decir, a la que se esta efectuando el cambio de estado, y ambos valores estrechamente relacionados dependen de la naturaleza del fluido y de las condiciones reinantes en las que se esta llevando a cabo dicho cambio de estado.

Al que a un refrigerante gaseoso/líquido le añadamos/quitemos calor SENSIBLE solo afecta a su temperatura, no así a su presión ya que dijimos que esta viene determinada por un cambio de estado...y si calentamos más un gas (descarga compresor) nunca cambiará de estado y si enfriamos más un liquido (subenfriamiento) tampoco va a ocurrir cambio de estado (entiendase que un liquido refrigerante esta diseñado para que no se solidifique en las condiciones normales de trabajo), luego siempre manda la presión en el intercambiador de evaporación/condensación...

Y finalmente, por otra ley física que dice que los gases y líquidos transmite la misma presión a la que estan sometidos de manera igual y en todas las direcciones explica que tengamos la misma presión con distintas temperaturas del refrigerante en distintos puntos

Todo esto es una "cosa" que a veces es diíicil de explicar y comprender...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 4 meses #158397

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Respecto al intercambio entre etapas, no siendo muy experto en CO2 te diría que un salto térmico de 5º es más que suficiente para que haya condensación, sabiendo que se emplean intercambiadores especiales...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 4 meses #158403

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola viti
-=Viti=- escribió:
1. En una instalacion CO2 subcritica las presiones de funcionamiento son Alta (aprox 30bar) Baja (aprox 12bar)
Si observamos 30Bar equivale a -5ºc
Si observamos 12bar equivale aprox -35

Ahora bien, yo toco la descarga de ese compresor y les puedo garantizar que a -5ºc no esta.
¿Alguien podria decirme que es lo que sucede? Porque esa descarga esta a casi 50ºc y tiene una presion de 30Bar...
Respuestas que se me pasan por la cabeza, calor del motor que es transmitido por la tuberia, y no aumenta la presion de ese gas? La temperatura no es equivalente a la presion?
En nuestro caso la condensacion del Co2 es enfriada con la Central positiva, por lo que si la descarga es -5ºc y la aspiracion de la positiva son -10ºc Creen que es suficiente para condensar ? Algo no me cuadra...
Creo que todo concuerda, primero, como en un ciclo como cualquier otro las presiones de alta y baja se corresponden con las temperaturas de cambio de estado osea, los 30 Bares y -5ºC se corresponden con las condiciones de condensacion (cambio de estado, calor latente) esta desde luego no es la temperatura de descarga por ejemplo en un ciclo con R22 una presion de 15 Bares se corresponde con una temperatura de condensacion de 41ºC pero la temperatura de descarga es de 85ºC por tanto se debera eliminar calor sensible del gas recalentado desde 85 a 41ºC . Segundo, para que el evaporador ciclo de alta extaiga calor del condensador del ciclo de baja debera evaporar a una temperatura inferior a la de condensacion, en el caso de R22 (si el medio condensante es aire) para que condense a 41ºC el aire debe estar a 34ºC (aproximadamente).
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: matasanos, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 4 meses #158406

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
A ver si he entendido algo.....

Pongo un ejemplo. Un liquido dentro de una botella con una presion X yo le caliento con el soplete la botella y ese liquido solamente va adquirir calor sensible. Y si estoy mucho rato con el soplete pasa a adquirir calor latente y comienza a cambiar de estado y aumentara su presion.. En muy resumidas palabras es eso ?

xeliño dices que; se debe de eliminar el calor sensible, como se consigue eliminar ese calor?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 8 años 4 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 4 meses #158409

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, hay tres formas de que un cuerpo pierda calor sensible, recuerda que el calor sensible es el que se manifiesta con variacion de temperatura, por conducion cuando se pone ese cuerpo en contacto fisico con otro cuerpo que esta a distinta temperatura que el primero, el calor pasara de cuerpo caliente al frio hasta que se igualen las temperaturas en ambos cuerpos, esto ocurre tambien cuando por el interior de una tuberia circula un gas sobrecalentado pongamos a 80ºC y por el exterior circula aire a 33ºC el calor fluira desde el interior al exterior por tanto el gas interior se enfria hasta alcanzar la temperatura de condensacion a la presion interior del tubo, logicamente el aire exterior se calienta.
El ejemplo de la botella se trata de una transformacion de un liquido a volumen constante por tanto al aplicarle calor sube su temperatura y su presion donde P/T=constante por tanto si sube una sube la otra, lo que no tengo tan claro es que en algun momento aportes calor latente, caso posible si la relaccion de masa/volumen es pequeño, por ejemplo si introducimos 5cc de agua en una olla expores de 5litros podremos evaporar todo el liquido.
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Gay-Lussac
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 8 años 4 meses #158418

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Existe un punto en el cuál por más calor que añadimos no habrá cambio uno es la temperatura crítica , en el diagrama se ve mucho mejor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information