• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Accesorio cobre en milímetros

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120442

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.Los tubos de cobre para AACC son diferentes que los que se utilizan para fontanería,supongo que los accesorios también,por eso para AACC se piden en pulgadas¿no?.Hay enfriadoras de agua(por ejemplo Uniflair RRA 604)que el circuito frigorífico es en milímetros.Si se necesita substituir por cualquier causa un accesorio sabéis si se puede conseguir accesorios de cobre para AACC en milímetros,diferentes de los de fontanería?.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120445

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola fineas, ignoro el caso concreto del modelo que citas pero sospecho que la parte de conexion hidrahulica sera en milimitros y las tuberias y componentes frigorificos en pulgadas.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 5 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120446

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola unifler es inglesa ,y tengo dudas de que trabaje en m/m que te ponga la valencia de pulgadas,en m/m, no quiere decir que sea m/m,
en frio todo lo que vi era en pulg,
pues creo que no, lo que hay es en pg o m/m , m/m para fontaneria ,y el gas o sae para a/a tubo en pulgadas
igual puede ser que se utilice en otros trabajos, no hay ningun tipo especial de cobre, si necesitas cobre te daran los recambios de cobre en m/m, y si es de cobre en pulg pues en pulg, saludos
esto esta en el foro
www.apc.com/products/family/?id=460
Última Edición: hace 10 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120447

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira aqui tienes los tubos en pulg y m/m, pero searn pulgadas lo que trabajan, la valenciaen m/m esta bien para que te hagas una idea,digo midelo y sales de dudasen los tubo, las valv etc viene reflejado todo en pulg,incluso para fontaneria,
www.apcmedia.com/salestools/NKRY-8SSKGD/NKRY-8SSKGD_R1_EN.pdf

una cosa es el circuito frigo..... y otra es el circuito hidraul..... en este puede ser ,m/m pero si son maquina inglesas lo dudo que las tomas de agua sean en m/m sera segun pais,no sera asi en africa del sur ni australia, ni golfo persico ,sera en casos como aqui que todavia estamos dudando si seran pulg o m/m por lo del sistema metrico,y llevar la contraria a todo el mundo, y te mandan las maquinas con los enganches en m/m no lo puedo creer,
pero hay para todos los gustos,saludos
Última Edición: hace 10 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120449

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Los tubos (de cobre en nuestro caso) tienen una asignación del fabricante y es el fabricante quien determina que norma de fabricación aplica. Para refrigeración se usa un tubo de cobre designado como ACR pero se puede usar cualquier tipo de tubería de cobre eso si hay que tener en cuenta la presión de trabajo del tubo, ya que hay una diferencia muy marcada dependiendo del tipo de tubo que se utilice bien sea : ACR, K, L, M.


Estudia bien este documento sobre todo en las notas marginales en donde se clarifica sobre los diámetros reales de las tuberías, es algo muy importante… www.cobreglobal.com/images/pdf/CGL016_Catalogo.aspx
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120450

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Una duda.
El que sea en mm o pulgadas,¿no tiene que ver con que el cobre sea europeo o americano?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120451

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, casi todo el cobre es chileno (el mineral de origen), la popularizacion de la refrigerancion impulsada en USA no solo condiciona las medidas anglosajonas sino que durante mucho tiempo y por ese motivo las herramientas especificas de frio tambien procedian de ese sitio.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120452

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola cuando se hace un pedido de material tubo etc, el tubo en concreto no sabes la calidad del materia, lo que se sabe son las medidas,y es de lo que se trata pulgadas o no pulgadas,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120458

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Saludos a todos

Si la maquina es de precedencia italiana ( puede ser que sea remarcada muy facilmente por una empresa inglesa ), es normal que la tuberia del circuito de refrigeracion sea en mm. En Italia, toda o casi toda la tuberia de refrigeracion se trabaja en mm. La putada es que los accesorios y tubos, tienen las medidas justas para que no te encajen los accesorios normales en pulgadas ( por ejemplo, no te entrara un tubo de 54 mm en un codo de 2 1/8 ).

Digo esto con conocimiento de causa, ya que trabajo por todo el mundo para una empresa Italiana y sufro esto todos los dias. Solucion, soplete y expansor para poder acoplar accesorios y tubos cuando te falta algun codo o algo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120462

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
A mi me paso una vez con una enfriadora ferroli, tuve que cortar su tuberia interior y los accesorios en pulgadas no servian
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120467

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola francisco ,puedes decirme donde te encuentras si no es mucho pedir,ya le subi a nuestro amigo, un manual que es en pulgadas, de la firma que menciona,dinos si estas en españa o donde , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Accesorio cobre en milímetros hace 10 años 5 meses #120470

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Joseb.

Soy de Murcia, pero trabajo para una empresa del grupo Scotsman, que fabrica maquinaria de refrigeracion para el sector de la gastronomia y la panaderia-pasteleria. Concretamente soy lo que ellos llaman tecnico esterno, y viajo alrededor del mundo montando maquinas para ellos ( tuneles de ultra, abatidores, fermentacion controlada, etc ).

Te garantizo, que los italianos utilizan tuberia de cobre de refrigeracion en mm. Y por mi experiencia, son los unicos en el mundo. No te imaginas la putada de que te falte un codo de 54mm en mitad de la selva en Colombia, o un sifon de 42 en Australia. Asi que en la maleta, siempre conmigo, expansor marca RIDGID con todas las copas, no queda otra.

Por cierto, si a alguien le interesa, www.tecnomac.eu

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information