TEMA: avería rarísima, pero que rarísima

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124146

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
joseregue escribió:
De esas maquinas.................. YO NO SE NADA
Lo que si siempre me preguntaba, POR QUE en los Equipos solo frio, el rectrictor o acccurater, sonaba como una maraquita en su alojamiento.
Para que en una direccion de cicular el refrigerante, haga de dispositivo de expansion, y cuando se invierte el flujo, pase libremente.
Y si se esta bloqueando "eso"?
Jose, seguramente esa máquina cuente con dos VETS puenteadas con válvulas antirretornos, y como bien dices podría estar ahí el problema....o en el filtro bidireccional....yo iría probando...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, cansino

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124148

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No se que compresor monta esa ciatesa, pero en dos ocasiones he tenido que meter aceite a compresores manurop montados en ciatesas que se quedaban casi gripados al arrancar . Son máquinas bastante problemáticas.
Suerte y saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124149

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
argen_tony escribió:
Muy buenas a todos

Me estoy volviendo loco y despues de esto, seguro que voy al manicomio.
Tengo una máquina CIATESA mod ISL-032, R-22. a 220V. Sí ya sé que me van decir que es vieja y que lo mejor será cambiarla, pero como están las cosas... Y yo que sé, pero a mi me gusta repararlas, o por lo menos intentarlo. Y en este caso ya es mucho por el amor propio; por que saber que es lo que hace pero no saber el problema por que lo hace, me molesta mucho. Y para este caso no le encuentro ninguna explicación.

El tema es el sguiente: compresor, ventiladores (interior y exterior) funcionan; condensadores cambiados, termostato quitado y probado.
La máquina funcionando en frío arranca y para sin problema obedece al termostato, puede arrancar y parar las veces que quiera sin problema
En modo bomba de calor, arranca sin problema, pero... cuando para, ya sea por temostato o que yo la pare, cuando vuelva a arrancar me tira el magnetotérmico abajo. 765229.gif 765229.gif 765229.gif .

¿Le has colocado los manometros a ver si cuando arranca la segunda vez en modo calor estan las presiones igualadas o no?,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124160

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si amigos, yo creo que el problema tiene que estar en el tema de las presiones, que no se puedan equilibrar las presiones y que el compresor tenga que arrancar con sobrecarga en modo bomba de calor. ¿Pueden tener algo que ver las valvulas de expansión termostáticas?. Una vez que se para el sistema estas deben abrirse y si alguna tiene el bulbo roto ya no me abre la valvula.
Mañana meteré manómetros, pinza amperimetrica y a ver que pasa con todo eso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124162

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Moncayo escribió:
argen_tony escribió:
Muy buenas a todos

Me estoy volviendo loco y despues de esto, seguro que voy al manicomio.
Tengo una máquina CIATESA mod ISL-032, R-22. a 220V. Sí ya sé que me van decir que es vieja y que lo mejor será cambiarla, pero como están las cosas... Y yo que sé, pero a mi me gusta repararlas, o por lo menos intentarlo. Y en este caso ya es mucho por el amor propio; por que saber que es lo que hace pero no saber el problema por que lo hace, me molesta mucho. Y para este caso no le encuentro ninguna explicación.

El tema es el sguiente: compresor, ventiladores (interior y exterior) funcionan; condensadores cambiados, termostato quitado y probado.
La máquina funcionando en frío arranca y para sin problema obedece al termostato, puede arrancar y parar las veces que quiera sin problema
En modo bomba de calor, arranca sin problema, pero... cuando para, ya sea por temostato o que yo la pare, cuando vuelva a arrancar me tira el magnetotérmico abajo. 765229.gif 765229.gif 765229.gif .

¿Le has colocado los manometros a ver si cuando arranca la segunda vez en modo calor estan las presiones igualadas o no?,

No, no lo hice, perdón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124164

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Perdón Moncayo, no le puse los manómetros, hago mea culpa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124165

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Estoy con los compañeros, tiene pinta de que necesita vencer mucha presión en el arranque.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124166

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que sera la 4 vias y no 3 y sera el diferencial que se dispara, comprueba la bobina ,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124167

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Jose, seguramente esa máquina cuente con dos VETS puenteadas con válvulas antirretornos, y como bien dices podría estar ahí el problema....o en el filtro bidireccional....yo iría probando...

Roverman, en este último comentario me has pillado. Esos componentes no sé como probarlos.
Si tu tienes alguna idea de como probarlos...
Última Edición: hace 10 años 2 meses por argen_tony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124168

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
hola creo que sera la 4 vias y no 3 y sera el diferencial que se dispara, comprueba la bobina ,saludos
Si Si, perdón perdón, valvula de cuatro vias, no sé por que puse tres. Pero lo otro no, no es el diferencial que se dispara, es el magneto térmico el que se dispara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124179

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,ya lo puse al reves,perdon, bueno en foro hay en la sala de joseb,en compresores estan las bombas de calor,hay esquemas de como funcionan,y bastante material,
las bombas de calor, en calor las japonesas funcionan en calor ,con la bobina de la valv 4vias alimentada
el resto no, correjirme si digo mal, otra cosa es poner los manomet.......... es lo 1º que se hace,
haber cuando haces el cambio,de calor a frio¿por que? es seguido por que hay que dar tiempo que haga el cambio, trabaja en frio paras y lo pasas a calor ,o la pones en calor sin mas,
tendra dos valv de expan, si tu no losabes , miralo , y dos retenedoras antirretorno etc
las valv exp trabajan una en inv y otra en verano, y pasa por el bays pas que seria la retenedora,
si tu le pasas a calor, y va? pero despues no arranca,el mando da la orden al termostato que llamais sonda,
me da que pensar que la sonda este mal la sonda ,o la bobina de la 4 vias, saludos
hay que estudiar mas creo, te subo algo ,
<<en calor pasa por el bays pas el gas, no pasa por la valv,,en la unidad interior, en la exterior pasa por la valv no por el bays
en frio verano, funciona al inversa, al ser elementos mecanicos no hay conexion electrica ´para que se dispare el magneto ter....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124181

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,ya lo puse al reves,perdon, bueno en foro hay en la sala de joseb,en compresores estan las bombas de calor,hay esquemas de como funcionan,y bastante material,
las bombas de calor, en calor las japonesas funcionan en calor ,con la bobina de la valv 4vias alimentada
el resto no, correjirme si digo mal, otra cosa es poner los manomet.......... es lo 1º que se hace,
<<haber cuando haces el cambio,de frio a calor ¿por que? es seguido, por que hay que dar tiempo que haga el cambio, trabaja en frio paras y lo pasas a calor ,o la pones en calor sin mas,y si es mala maniobra,
tendra dos valv de expan..., si tu no lo sabes , miralo , y dos retenedoras o antirretorno etc ,hay varios sistemas
las valv exp trabajan una en inv y otra en verano, y pasa por el bays pas, que seria la retenedora,
si tu le pasas a calor, y va? pero despues no arranca,el mando da la orden al termostato que llamais sonda,
me da que pensar que la sonda este mal la sonda ,o la bobina de la 4 vias, saludos
hay que estudiar mas creo, te subo algo ,
<<en calor pasa por el bays pas el gas, no pasa por la valv,,de 4 vias en la unidad interior, en la exterior pasa por la valv ,no por el bays
en frio verano, funciona al inversa, al ser elementos mecanicos no hay conexion electrica ´para que se dispare el magneto ter.... asi ue arranca en calor y funciona bien,
la segunda vez al arrancar ,es cuando se dispara el magneto es asi, pues la valv se va a la posicion de frio,se queda alimentada cuando tu tratas de ponerla la segunda vez al estar alimentada por que la valvula se cambia esta en frio
le das la orden de arranque en calor,y creo que se dispara por el tema dela bobina,se juntas las churras y las merinas,comprueba ese punto, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information