• Página:
  • 1

TEMA: Tuberia de Goma para Refrigeracion Baja y Media

Tuberia de Goma para Refrigeracion Baja y Media hace 10 años 2 meses #124790

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Temperatura
Y es PARKER, la misma SPORLAN el que la propone
sporlanonline.com/2014/01/21/parker-hann...e-to-replace-copper/

www.achrnews.com/articles/125301-sporlan...rant-line-assemblies

Seguiran haciendo falta hombres y/o mujeres fuertes para apretarlas
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Tuberia de Goma para Refrigeracion Baja y Media hace 10 años 2 meses #124792

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ya era hora.
Si de algo no estoy orgulloso de esta profesión es ver como la fontaneria ha desarrollado docenas de materiales para trnsportar agua, y en climatización solo cobre.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de Goma para Refrigeracion Baja y Media hace 10 años 2 meses #124801

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
En refrigeración automotriz hace ya muchísimo tiempo que se utilizan estos materiales.
Supongo que su aplicación en sistemas comerciales y AA split debe ser limitado por su costo.

Bienvenido sea si nos facilita el trabajo, aunque creo que alguna complicación adicional trae.
Y la primera que se me viene a la mente es la herramienta para armar los punteros. El sistema LOKRING ya no será más "raro y difícil de conseguir".
Les comento al pasar que aquí en Uruguay, solamente los SAT tienen y no se consigue ni de casualidad.
Tampoco hay manera de traerlo por correo, porque el costo se va a las nubes.
Están empezando a ingresar las familiares con R600a, y a pesar de que se puede trabajar tradiconalmente (soldando) tomando las precauciones y recaudos correspondientes, lo mejor es el LOKRING.

Otra cosa que se me viene a la mente es si este material aguantará las presiones que se generan trabajando con R410a.
Veremos que sucede y esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de Goma para Refrigeracion Baja y Media hace 10 años 2 meses #124803

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No se no se . Una cosa es para los sistemas de seguridad latiguillos y racores ....etc y otra muy distintas es refrigerante circulando a -30 ó -40 °C donde los cambios de temperatura , dilataciones y cualquier vibración puede generar en un material flexible su rotura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Tuberia de Goma para Refrigeracion Baja y Media hace 10 años 2 meses #124807

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hace ya tiempo, y tiempo que se montan latiguillos en las lineas y son flexibles , lo que dice el caballero uruguayo es cierto y en el foro hay documentacion sobre esto,
de cara a las vibraciones el material es mejor que sea flesible, y no rijido , si no por que tienen sinembloc o suspension los compresores, los coches, en automocion se vienen empleando hace mucho tiempo,como dice el caballero uruguayo, saludos
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information