TEMA: Evaporador picado y mucho hielo en el suelo

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126265

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
para mi exceso de temperatura de final de descache y poco tiempo de retardo de ventiladores , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126274

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Lolo a qué valores ajustarías?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126275

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
que elimine el hielo y no supere una elevada temperatura en la parte alta del mismo , con llevarla a +5Cº es suficiente y el ventilador como te indicaban sobre 2.5 a 3 minutos si este es por tiempo y si es por temperatura sobre -3Cº el arranque , pero como siempre digo los descarches son personalizados nunca se debe de generalizar ya que cada instalación es única por su emplazamiento , por su manejo y por su mercancía a enfriar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126289

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y mucho ojo con la posición de la sonda de desescarche. Ha de estar colocada en el punto donde mas hielo acumule, para asegurar una buena limpieza del hielo.
Como dice Faraona, los desescarches hay que trabajarlos.

De todos modos, tanto hielo en el suelo, me suena a desagüe atrancado por resistencia de drenaje rota, o, simplemente, a que el evaporador tira agua al suelo por algún lado cuando desescarchas.

Respeto a la corrosión de la bandeja, puede que tengas corrosión galvánica.
Muchas veces, la combinación de resistencia de desagüe y los tacos de plástico para atornillar la bandeja al evaporador, mas un desagüe en pvc, son una mala combinación.
Prueba a sacar un cable de tierra y conectalo directamente a la bandeja.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126297

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
La deformación de la bandeja de desagüe o la nivelación de la bandeja o el equipo pueden llevar el agua del deshielo a caer por otro sitio que no sea el desagüe. Las entradas de aire fresco por los pasos de los tubos a través del panel es otro foco de agua importante. La colocación del genero fresco sin aislar también genera importantes acúmulos de hielo por toda la cámara debido al recorrido del aire forzado dentro del recinto.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126310

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Raliza un desescarche y comprueva lo que pasa. Si la resistencia de desague no caliente constantemente, ý hay retención de agua en el tubo...
O si simplemente la resistencia de desague esta rota.
O si el tubo pierde por una junta o poro.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126312

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"picasso" escribio:
" cuál es el motivo de tanto hielo. Solo se abre los lunes para comprobar el estado interior, el resto de días permanece cerrada."
UN HUECO EN ALGUN LADO
Entra Aire Externo
O no le hicieron SIFON (SELLO HIDRAULICO) EN EL DESAGÜE POR AFUERA DE LA CAMARA
www.google.co.ve/search?q=SELLO+HIDRAULI...sAQ&biw=1280&bih=572
Fuera del tema, me encontre esto
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...922401,d.eW0&cad=rja
y me digo, me digo
"cuanta escritura"............para algo que vemos todos los dias........imaginarse cuanto escribirian para lanzar un cohete..........
Aqui procesamos mas informacion y problemas en el Foro, porque estamos en la realidad.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126330

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Una cosa que si indica como dicen por arriba una temperatura de desescarche alta a mi entender, son las gotas condensadas y congeladas que hay en el techo.
Las perforaciones en el recinto suelen manifestarse en formación de hielo en el lugar de la misma.
Algo que se puede obserbar para determirar si hay algun tipo de circulación de aire indeseable es la valvula equilibradora despues de un rato la puerta cerrada.
Lo del sifón que dice joserege a veces puede ser contraproducente.
Un caso que me ocurrió el año pasado fue que ocurria parecido a lo que expone picaso, todo funcionaba bien, pero el problema era un sifon exterior fuera de la acción de la resistencia de desague que se congelaba en días frios de invierno.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126345

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Disculpen que me meta, pero eso a mí me parece agua de descongelado que no sale por el desagüe y desborda por la bandeja, o sale por la conexión de desagüe.

Porqué ?
Y puede ser que la resistencia de desagüe no esté funcionando, o el caño o la conexión pierdan, o el desagüe obstruído, pero no me parece tan difícil de localizar el porqué para quien está en el lugar. Y mucho menos aún su solución...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126480

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Teoricamente, la resistencia que va en el interior del tubo de desagüe, tiene que estar siempre caliente, verdad??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126481

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
picasso escribió:
Teoricamente, la resistencia que va en el interior del tubo de desagüe, tiene que estar siempre caliente, verdad??
Al contrario la Teoria dice que deben de funcionar con las otras al momento de la descongelacion, pero en la Practica, hay un hielo tan gordoooooo y duroooo en el tubo que no se da descongelado, y rebosa el agua, por eso muchos mecanicos dejan siempre esta conectada todo el tiempo, y es ahi donde entra el sifon POR AFUERA DE LA CAMARA, para que no entre aire humedo.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador picado y mucho hielo en el suelo hace 10 años 1 mes #126482

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
picasso escribió:
Teoricamente, la resistencia que va en el interior del tubo de desagüe, tiene que estar siempre caliente, verdad??

Las resistencias de desagüe (tipo cable o silicona) son resistencias permanentes o sea que están activas las 24 horas del día, pero de muy poco vatiaje.
La resistencia (tipo tubular) de fondo de bandeja (la que rompe la bandeja de condensados) con la que cuenta el evaporador es una resistencia de muy alto vatiaje y es diferente a la de desagüe. Siempre prende con las resistencias de descongelación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.