Buen día queridos amigos, u gusto de saludarte querido amigo CristianBr, en mi opinión, antes que nada sería bueno explicar a los queridos amigos que andan navegando por estos mares y no comprenden el significado CFM, esta sigla en inglés significa Cubic feet per minute, en español, Pies Cúbicos por Minuto, es posible convertir a otras unidades de flujo, por ejemplo, litros por segundo, metros cúbicos por hora, etc. Por las tablas de un fabricante nos achicarían algunas millas de navegación, como frigoristas-técnicos es bueno saber el porqué de las cosas para que no nos vendan “gato por Liebre”, je,je,je,jeeee, en definitiva y para ir “achicando” agua, para poder elegir la bomba de vacío adecuada debemos considerar que por cada pie cúbico por minuto o por cada 28,56 litros por minuto que dispone la bomba de vacío (capacidad), podemos emplearla para evacuar o deshidratar equipos con capacidad hasta 6 TR (18.000 Kcal/h o 72000 BTU/h). sería entonces: Con 1 cfm o 28,56 l/min se puede evacuar equipos hasta 6 TR, aproximadamente, una bomba de 4 CFM podemos evacuar equipos de hasta 24TR.
Las bombas de una y dos etapas llegan a valores de vacío de 15µ (15micrones), 0,015mm recordando que 1mm = 1.000 micrones.
La consulta que tu haces sobre las presiones querido amigo, en mi opinión, cuando se comienza el vacío en un circuito nunca se debe hacer funcionar la bomba si la presión en el circuito a evacuar es superior a la presión atmosférica. si por ejemplo la unidad se encuentra a 80 PSIG en presurización con nitrógeno la poner la bomba a trabajar abriendo el Manifold dicha presión rompería los retenes, por lo que debe de trabajar en “negativo” 0 PSIG a pulgada o cm HG, a presión atmosférica es de 760 mm Hg (atmósfera) = 14,7 Lbs/p2.
En el mercado, Uruguay, tenemos de 30, 70, 100, 140 litros, marcas Value, Masrtercool, Dosivac, Robinar, todos de origen chino, lo ideal sería una 100 con doble etapa y gas -ballast en mi opinión, para refrigeración doméstica, aire acondicionado y pequeñas cámaras, no hay que olvidarse que para el aceite POE se requiere 250 micrones, tampoco tan grande como para evaporar el aceite.
Querido amigo es lo que se me ocurre, la querida caballería nos asistirá con mas opiniones, un cálido saludo para ti y para todos vosotros, queridos amigos.